蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3340|回复: 9
收起左侧

[国内外GMP法规及其指南] 洁净工作台的噪音超标

[复制链接]
药生
发表于 2016-3-16 22:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新买的洁净工作台,出厂标准65dB
在洁净区确认的时候67.5dB
厂家解释为由于洁净区本身噪音累积造成的
请问大家,这是不是一个合理的解释?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-16 22:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sword 于 2016-3-16 22:46 编辑

我认为是合理的

你们的洁净区总不至于一点声音都没有吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 08:21:58 | 显示全部楼层
测一下背景噪音,然后修正已测工作台噪音,看结果如何,
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2016-3-17 08:31:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 08:53:25 | 显示全部楼层
当然先要测试你的背景噪音,扣除背景噪音
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 09:33:40 | 显示全部楼层
您看看
2.png
1.png
3.png

点评

很给力,很详细  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:35

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
一沙一叶 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 09:34:46 | 显示全部楼层
顺序有点错位了   变成213了     不知道标准有无更新  记不清楚了  
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:35:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-21 19:10:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-1 09:48:23 | 显示全部楼层

设备采用全封闭形式,每台设备均需配置独立的除尘或除雾装置,室内排放,必须符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》的要求,噪声不得超过80dB(A)(国家标准GB3096-82)。设备噪音在距设备1m处测量,空运转时不大于75dB,在切削和受载荷时不大于85dB

《洁净厂房设计规范》规定了洁净室的噪音:洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 17:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表