各位蒲友:

想咨询一下大家的API管线设备有没有“没有使用球阀”的呢??谢谢!下图的API工厂设备设计如何???
equipment design.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 19:57:52 | 显示全部楼层
球阀不易清洁,我们是只有蒸汽管道是用球阀的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-11-13 20:35:52 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-11-13 19:57
球阀不易清洁,我们是只有蒸汽管道是用球阀的

你们是化学合成API厂家么??现在能做到没有球阀已经很不错了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 21:35:59 | 显示全部楼层
有些位置用的还是球阀 隔膜阀还是贵吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 23:45:09 | 显示全部楼层
图上是宝德的调节阀吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-14 06:27:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 22:44:27 | 显示全部楼层
不能一概而论能不能用球阀,根据工艺要求、经过流体和气体介质性质来定、是过CGMP、还是FDA?好多情况定的
一、非直接接触物料介质管道是可以用的,如饮用水用于洗手、洗涤原则上是可以的。
二、流体性质决定没有多少残留,如洁净压缩空气,氮气、粘度小的液体等是可以的(ASMBPE也是可以的)。
三、国内认证没有国外要求严格,一般球阀只要你能验证可清洁也是可以的。
四、ASMBPE有明确说明,好多流体或气体是可以选用达标的球阀的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 13:06:10 | 显示全部楼层
不能一概而论吧,至少现阶段,API生产使用球阀,药监当局(广东)是接受的,至于水系统,有个别省份(比如说上海)不接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-26 23:10:15 | 显示全部楼层
用的隔膜阀,洗手池上用球阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-27 06:32:46 | 显示全部楼层
路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 10:02:22 | 显示全部楼层
使用隔膜阀也有很多不利的因素,不耐有机溶剂和强酸、强碱的腐蚀(垫片用PTFE可能耐受,但是底座可能不耐),析晶出来的固体物料放不出来,高压反应釜更是不可能使用隔膜阀。而且球阀也有卫生级,也可以内衬PTFE的,那种三片式的可以拆卸清洁(包括中间的球也可以取出来的)。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-12-2 11:41:40 | 显示全部楼层
kyo9527 发表于 2015-12-2 10:02
使用隔膜阀也有很多不利的因素,不耐有机溶剂和强酸、强碱的腐蚀(垫片用PTFE可能耐受,但是底座可能不耐) ...

确实如你所说,谢谢你提供的三片式的可拆卸球阀,没有隔膜阀可以用于高压反应釜么??谢谢,我查查!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-2 11:45:51 | 显示全部楼层
目前大部分还是在用球阀,API成品逐步调整为隔膜阀,但是也视产品特性定!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-2 11:48:42 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-11-16 22:44
不能一概而论能不能用球阀,根据工艺要求、经过流体和气体介质性质来定、是过CGMP、还是FDA?好多情况定的
...

嗯,我们基本跟这个差不多
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-2 11:49:55 | 显示全部楼层
还有罐体下放物料的的阀门也是球阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-2 12:08:45 | 显示全部楼层
合成阶段还部分用球阀,进入洁净区后肯定为隔膜阀
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-12-2 12:19:47 | 显示全部楼层
shyboy520 发表于 2015-12-2 12:08
合成阶段还部分用球阀,进入洁净区后肯定为隔膜阀

进入洁净间也可用球阀的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-2 13:31:08 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-12-2 12:19
进入洁净间也可用球阀的

进入洁净区,先经过过滤系统,然后后面的全是隔膜阀了。

球阀还是存在存料液的风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-28 18:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表