蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: Jason
收起左侧

[质量控制QC] 空调的初效及中效的压差都为0,是什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-10-30 11:11:08 | 显示全部楼层
这个得一个个得差排除:首先压差表是不是好使,其次是风量是不是够;回风量是不是过大;空调是不是密闭啊;过滤袋是不是完整;过滤袋是不是贯通;高效过滤器的阀门是否开启;等等一点点排查吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-30 13:49:56 | 显示全部楼层
要么是压差表坏了,要么是中效坏了!!!!

点评

都是可以的,应该是压差表的位置换错了  详情 回复 发表于 2015-11-1 06:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-1 06:02:28 | 显示全部楼层
制药新手001 发表于 2015-10-30 13:49
要么是压差表坏了,要么是中效坏了!!!!

都是可以的,应该是压差表的位置换错了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-23 19:26:48 | 显示全部楼层
sweetmoon110 发表于 2015-10-29 08:35
压差表后面有两个孔要闷掉的,闷了没?

什么意思??能不能再详述一下!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 09:15:51 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-23 19:26
什么意思??能不能再详述一下!谢谢!

压差表有两种安装方式,有两组高低压的进气口,一组在左侧,一组在背后,空调的安装方法肯定是接在左侧的进气口,然后表面背后的两个孔,如果不用闷头堵掉就不会有压差了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 11:14:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 20:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表