蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 23478|回复: 83
收起左侧

[质量控制QC] 空调的初效及中效的压差都为0,是什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-10-24 09:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
安装洁净室的空调,的初效及中效的压差都为0,是什么原因?初效过滤器到中效过滤器间没有缓冲空间,是这问题吗?洁净室内的微生物实验室里的一更及二更也没有压差(压差为0),这又是什么原因?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-29 17:58:13 | 显示全部楼层
一、空调箱没有压差造成的因素很多:1、初中效漏了,连通了2、箱体漏了3、压差表系统的问题4、各种因素导致风速过小(碰到过新风进不来的问题)
二、没有缓冲空间应该是有问题的,正规设计不会这样的。
三、一更和二更没有压差或压差梯度有可能是如下原因:1、风系统没调节好,就是风量没调好2、空调如有问题,这也是有问题就正常了3、风管系统施工质量差调不出来,到处漏风也有可能4、结构彩钢板、门施工没做好,两个房间不密封,是连通的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 12:46:30 | 显示全部楼层
1、把排风风机关了;
2、开启送风风机,看风机是否运行,送风方向是否正确;
3、检查新风口阀门及新风滤网。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 18:55:36 | 显示全部楼层
1、滤袋选型不对,注意尺寸,密封性和完整,
2、压差表量程不对,由于空调送风量低,新风压差只有10PA左右,用了500的量程,点测都不行

点评

换了新的滤袋,也是压差为0!压差量程不对?空调机就在隔壁,不知能够elaborate 这个(延伸解释),谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-25 06:10
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 09:20:18 | 显示全部楼层
过滤器漏了、压差表安装的有问题、房间串通了、压差没调好……

点评

换了新的过滤器,还是压差为0. 非洁净区与洁净区的压差还是0!?  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:32
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 09:31:16 | 显示全部楼层
弱弱的问一下: 空调开了吗?

点评

我也弱弱的问这个  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:32:15 | 显示全部楼层
382035480 发表于 2015-10-24 09:20
过滤器漏了、压差表安装的有问题、房间串通了、压差没调好……

换了新的过滤器,还是压差为0. 非洁净区与洁净区的压差还是0!?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-24 09:40:10 | 显示全部楼层
确定表没问题吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-24 09:41:02 | 显示全部楼层
一更二更是不是送封阀没开
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-24 09:42:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 09:55:14 | 显示全部楼层
隆力奇 发表于 2015-10-24 09:31
弱弱的问一下: 空调开了吗?

我也弱弱的问这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:02:33 | 显示全部楼层
你的压差是表显,还是传感器数值显示的,如果是传感器数显的,有可能是传感器系统出问题了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:04:41 | 显示全部楼层
风机是否反转了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:05:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:10:37 | 显示全部楼层
这样的问题,怎么来这里问。
谁装的,让他处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:34:57 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2015-10-24 10:10
这样的问题,怎么来这里问。
谁装的,让他处理。

应该是这样嘻
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 10:48:08 | 显示全部楼层
隆力奇 发表于 2015-10-24 09:31
弱弱的问一下: 空调开了吗?

空调开了  但停电
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 11:16:42 | 显示全部楼层
过滤袋型号不对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 11:23:12 | 显示全部楼层
可能是过滤袋坏了,也可能是空调没启动

点评

空调启动了,滤袋也是好的,倒是初效滤袋与中效滤袋是很靠近,中间没有缓冲空间!  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-24 11:31:54 | 显示全部楼层
hongyu 发表于 2015-10-24 11:23
可能是过滤袋坏了,也可能是空调没启动

空调启动了,滤袋也是好的,倒是初效滤袋与中效滤袋是很靠近,中间没有缓冲空间!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 11:55:33 | 显示全部楼层
隆力奇 发表于 2015-10-24 09:31
弱弱的问一下: 空调开了吗?

这个问题问得精辟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 13:52:25 | 显示全部楼层
期待解决……
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 14:46:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 15:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表