蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2555|回复: 4
收起左侧

[质量保证QA] 压缩空气的装载压 与卸载压

[复制链接]
药徒
发表于 2015-10-16 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
压缩空气系统的卸载压  装载压  控制的是储罐内压力么? 储罐内压力低于(下限)装载压 压缩机就开始工作了 往储罐里充气,高于(上限)卸载压是 就会放气  这样理解对么,  还是说这两个压力是压缩机出气口的压力管控指标,当压缩机压缩产生的压缩气体压力下于装载压时 压缩机工作就会增大对空气的压力
,反之当压缩机出气口压缩空气压力高于卸载压时 压缩机就会减小对空气的压力 这样就能使压缩出来的空气始终保持在目标压力范围内  这两种 那种理解对  


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 16:04:00 | 显示全部楼层
都算正确,这个压力传感器在出口,出口后端通常装有止回阀。压力超过设定值,肯定还有个延时停机,  压力低于压差带,则启动机器。基本上储罐和出口压力一致
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-16 16:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘劲涛 于 2015-10-16 16:16 编辑
APHI 发表于 2015-10-16 16:04
都算正确,这个压力传感器在出口,出口后端通常装有止回阀。压力超过设定值,肯定还有个延时停机,  压力低 ...

还有  储气罐是如何保持压力不变的呢  看见从储气罐输出的气的压力不变 假如说下游用气 可定先从储气罐里走 那它的压力就减小了  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-16 16:21:35 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-10-16 16:04
都算正确,这个压力传感器在出口,出口后端通常装有止回阀。压力超过设定值,肯定还有个延时停机,  压力低 ...

按照你的意思储气罐的压力是变化的  可实际却没变呢??迷惑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 17:25:57 | 显示全部楼层
刘劲涛 发表于 2015-10-16 16:21
按照你的意思储气罐的压力是变化的  可实际却没变呢??迷惑

储罐只是各缓冲作用, 下游用得少得时候,达到压力了,空压机这边就把压力卸掉了,由于止回阀的作用,它到不了空压机内部。 下游用得多的时候,就一直是加载
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 04:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表