[空调系统] 目前在 网上发现两种版本的初、中、高效过滤器种阻力参考值,哪一个比较符合实际呢?

[复制链接]
药徒
发表于 2012-4-12 08:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
版本1:一般粗初效过滤器初阻力在10-40PA左右,终阻力在20-80PA左右;
中效过滤器初阻力在50-90PA左右,终阻力在100-180PA左右;
高效过滤器初阻力在100-220PA左右,终阻力在200-450PA左右。

版本2:初效过滤器终阻力G1-G3:100-200Pa   G4:150-250Pa
中效            F5-F6:250-300Pa   F7-F8(高中效):300-400Pa
亚效            F9-H11:400-450Pa
高效            H12-U17:400-600Pa
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-4-12 11:16:09 | 显示全部楼层
看你用的是那种标准的过滤器了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:44:08 | 显示全部楼层
lunmulunmu 发表于 2012-4-12 11:16
看你用的是那种标准的过滤器了

过滤器的种类标准是怎样的呀,是分别对应上面的标准吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-21 21:56:44 | 显示全部楼层
你是从那里找的啊?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-21 22:10:50 | 显示全部楼层
版本1、版本2都不准确,可能是不同时代的技术产物
初阻力和过滤器滤材的型号、材质、厚度有关,以上推荐可能是教材中的通用说法,没有参考意义
阻力如果以Pa计算,还和风速有关
有的H14也只有300Pa,薄型高效
当然了,随着过滤器的工艺技术提高,初阻力当然越低越好,节能,过滤效果又好
新的过滤器,上面都标有额定初阻力
换了过滤器,以第一次实际读数为准确的初阻力,然后终阻力到初阻力1.5-2倍清洗或更换,一般规定1.5倍,比较有保证,否则,容易出现换气次数不够
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:11:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-21 22:10
版本1、版本2都不准确,可能是不同时代的技术产物
初阻力和过滤器滤材的型号、材质、厚度有关,以上推荐可 ...

呵呵,谢谢石头。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:50:41 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-4-21 21:56
你是从那里找的啊?

在那些卖过滤器的网站
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-17 10:37:08 | 显示全部楼层
建议参考   GB-T 14295-2008 空气过滤器  这是国家标准  你可在论坛中找到
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:37:31 | 显示全部楼层
wenxiao712 发表于 2012-5-17 10:37
建议参考   GB-T 14295-2008 空气过滤器  这是国家标准  你可在论坛中找到

谢谢哈
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 19:36:20 | 显示全部楼层
好的过滤器会直接告诉你初阻力值和终阻力值,他们应该是通过实验得到的数据。

点评

初阻力数据,是在额定风量下的压差 风量不一样,阻力压差完全不一样  详情 回复 发表于 2012-7-2 21:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:21:00 | 显示全部楼层
云在青天 发表于 2012-7-2 19:36
版本1、版本2都不准确,可能是不同时代的技术产物
初阻力和过滤器滤材的型号、材质、厚度有关,以上推荐可 ...

谢谢啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-7-2 21:25:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxzxd007 于 2012-7-2 21:33 编辑

GB-T 14295-2008 空气过滤器中有的
有关空气过滤器过滤效率的问题(附《空气过滤器》国家标准
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3305&fromuid=463


回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:27:42 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2012-7-2 21:25
GB-T 14295-2008 空气过滤器中有的

好的,谢谢了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-2 21:33:48 | 显示全部楼层
云在青天 发表于 2012-7-2 19:36
版本1、版本2都不准确,可能是不同时代的技术产物
初阻力和过滤器滤材的型号、材质、厚度有关,以上推荐可 ...

初阻力数据,是在额定风量下的压差
风量不一样,阻力压差完全不一样
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 12:48:40 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-26 08:52:23 | 显示全部楼层
请教一下,高效过滤器的阻力变化怎么监控。要在出风管上开个口安个表吗?因为室老厂,是没有这个监控设施的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:07:19 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-7-26 08:52
请教一下,高效过滤器的阻力变化怎么监控。要在出风管上开个口安个表吗?因为室老厂,是没有这个监控设施的 ...

可能是在送风管钻孔。抱歉{:3_47:},我现在也不懂,你可以去问石头,他是这方面的高手。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-26 09:11:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-2 21:33
初阻力数据,是在额定风量下的压差
风量不一样,阻力压差完全不一样

请教一下,高效过滤器的阻力变化怎么监控。要在出风管上开个口安个表吗?因为室老厂,是没有这个监控设施的。

点评

高效送风静压箱有管道接出来,用于做PAO发烟和监测上游浓度的 没有的话,可以在送风静压箱上开个洞  详情 回复 发表于 2012-7-26 12:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-26 09:56:32 | 显示全部楼层
进来学习下!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-26 12:04:01 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-7-26 09:11
请教一下,高效过滤器的阻力变化怎么监控。要在出风管上开个口安个表吗?因为室老厂,是没有这个监控设施 ...

高效送风静压箱有管道接出来,用于做PAO发烟和监测上游浓度的
没有的话,可以在送风静压箱上开个洞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 06:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表