[空调系统] 无法直接扫描的高效过滤器的完整性测试如何做,标准是什么?

[复制链接]
药师
发表于 2015-8-21 14:13:33 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-8-21 14:03
那这个问题如何破解?曾经有看到过一个文件,说的是可以测风的PAO含量,只是标准为扫描法标准的一半。请各 ...

没听说过,这样的测试,也找不到漏点啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:18:56 | 显示全部楼层
是啊,我们正犯愁。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:19:47 | 显示全部楼层
其他蒲友是否有更好的检测方法,或者你们是怎么做的。拿出来秀一下。
或者有一些高端的设备,可以解决这个问题了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:21:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-21 14:13
没听说过,这样的测试,也找不到漏点啊

只能说整体泄露是合格的,但也经不住推敲啊
回复

使用道具 举报