各位,如题。
请教一下:我们有一台设备,安装有高效过滤器,因为够不着无法直接进行扫描,请问这类高效过滤器的完整性测试如何做,标准是什么?是否有相应的法规/规范/标准来指导如何测试?
谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 15:57:38 | 显示全部楼层
不具备测试条件,怎么破
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-20 16:03:42 | 显示全部楼层

点评

没看懂。问一下@石头968 吧。  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:21
什么叫够不着啊  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:08
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 16:08:21 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-20 16:03
@石头968 @愚公想改行

什么叫够不着啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 16:09:21 | 显示全部楼层
听说目前国内几乎所有的沸腾机的高效过滤器都不太适合检漏~

点评

其实是有办法的,只不过困难一些,因为确实接触不到高效的出风面,属于设计缺陷  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 16:12:18 | 显示全部楼层
不知道楼主的高效是这么安装的、怎么密封的?
想想办法呗。
实在没办法,法规又没有强制要求检漏的,就以检测洁净度为准吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 16:21:04 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-20 16:03
@石头968 @愚公想改行

没看懂。问一下@石头968 吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 16:26:40 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-8-20 16:09
听说目前国内几乎所有的沸腾机的高效过滤器都不太适合检漏~

其实是有办法的,只不过困难一些,因为确实接触不到高效的出风面,属于设计缺陷

点评

当时有个预留的检测口,我去一看,XX的,这也叫预留口么,就能测一个点,哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 16:27:48 | 显示全部楼层
够不着是理由吗???
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 16:35:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:26
其实是有办法的,只不过困难一些,因为确实接触不到高效的出风面,属于设计缺陷

当时有个预留的检测口,我去一看,XX的,这也叫预留口么,就能测一个点,哈哈

点评

预留口一般是用来检测洁净度的粒子取样的,不是用来高效检漏扫描的  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:37
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 16:37:29 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-8-20 16:35
当时有个预留的检测口,我去一看,XX的,这也叫预留口么,就能测一个点,哈哈

预留口一般是用来检测洁净度的粒子取样的,不是用来高效检漏扫描的

点评

啊,是么,一直以为是用来做检漏的,但是洁净度那就只测微粒了,那个口也不能测浮游沉降呢  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 16:45:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:37
预留口一般是用来检测洁净度的粒子取样的,不是用来高效检漏扫描的

啊,是么,一直以为是用来做检漏的,但是洁净度那就只测微粒了,那个口也不能测浮游沉降呢

点评

浮游菌可以取样出来,沉降菌不行  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 17:10:08 | 显示全部楼层
能举例具体设备吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 17:15:59 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-8-20 16:45
啊,是么,一直以为是用来做检漏的,但是洁净度那就只测微粒了,那个口也不能测浮游沉降呢

浮游菌可以取样出来,沉降菌不行

点评

好像我们这个浮游菌的采样线有点短~没有太注意过  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-20 18:44:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 17:15
浮游菌可以取样出来,沉降菌不行

好像我们这个浮游菌的采样线有点短~没有太注意过
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:00:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:08
什么叫够不着啊

设备没有可以用于DOP检测扫描的位置,只有悬浮粒子和浮游菌的检测口。

点评

一般都是这样设计的  详情 回复 发表于 2015-8-21 14:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:03:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:26
其实是有办法的,只不过困难一些,因为确实接触不到高效的出风面,属于设计缺陷

那这个问题如何破解?曾经有看到过一个文件,说的是可以测风的PAO含量,只是标准为扫描法标准的一半。请各位帮忙看一下,是否真有此种方法和标准。

点评

没听说过,这样的测试,也找不到漏点啊  详情 回复 发表于 2015-8-21 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:04:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:37
预留口一般是用来检测洁净度的粒子取样的,不是用来高效检漏扫描的

就是这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:05:27 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-8-20 17:10
能举例具体设备吗?

沸腾干燥机以及类似的设备
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-21 14:12:42 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-8-21 14:00
设备没有可以用于DOP检测扫描的位置,只有悬浮粒子和浮游菌的检测口。

一般都是这样设计的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 06:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表