蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5707|回复: 26
收起左侧

[吐槽及其他] 有奖讨论:关于洁净车间压差的问题

  [复制链接]
发表于 2014-11-21 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,有个问题请教大家一下,关于净化车间压差的问题,比如有个企业,他们有硬胶囊、片剂、颗粒、总混、粉碎、软胶囊、等等净化区工序,这些工序之间的压差,以及各工序与走廊之差的压差是怎么样设置的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:17:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

颗粒、总混、粉碎等产尘较大的功能间相对负压。

点评

同意楼主说法  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:06
叶总威武  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:26:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

本帖最后由 青青海岛 于 2014-11-21 15:32 编辑

本人认为不同功能间压差要从这2个方面考虑:1、若产尘,相对走廊必定为负压;2、按生产工序顺序,前工序房间相对后工序房间必定为负压。
我们在压差控制风险评估时考虑了如下几个方面:1、是否产尘、2、是否产湿、3、与洁净区外是否有开口、4、是否有跨区域传送带、5、对成品质量直接影响(前后工序差别、初、中、终产品差别)。

评分

参与人数 2金币 +9 收起 理由
杨曙光 + 5 很给力!
冰城 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 15:27:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

产尘,产湿,产热的洁净间一般为负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:28:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个概念太宽泛了,没有人能直接给你定。
总体来说原则就是不同级别压差>10Pa,相同级别相邻房间要有合适的压差梯度。所谓合适的压差梯度,就是你要根据你的工艺来进行风险分析了,比如颗粒、总混、粉碎等产尘较大的功能间相对负压来避免微粒扩散,比如毒性致癌性物料要在负压系统操作来保护人员安全等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:40:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

颗粒、总混、粉碎这类容易起尘的相对走廊负压,最好有缓冲室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:41:00 | 显示全部楼层
yyylggglll 发表于 2014-11-21 15:17
颗粒、总混、粉碎等产尘较大的功能间相对负压。

叶总威武

点评

你更厉害。  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:47
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 15:49:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

有灰尘比较大的房间,要负压,防止灰尘飞出交叉感染。其他还好吧尽量都是相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:51:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

产尘的基本上就是负压  颗包 铝塑之类的正压
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 16:04:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

有灰尘比较大的房间,要负压
另外更换密闭设备,尽量减少粉尘产生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 16:06:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

产尘大的工序相对走廊保持负压!



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 16:22:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

产尘较大的功能间相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 16:25:34 | 显示全部楼层
只要注意最大可能降低交叉污染即可
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 16:29:32 | 显示全部楼层
这种就是典型的固体车间,你说的几个工序都产尘,相对走廊都是负压。而且各工序之间部存在什么压差梯度,因为这种布局的车间各工序应该是一间一间独立的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 16:36:52 | 显示全部楼层
非常同意你的观点{:soso_e142:}
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-21 16:39:53 | 显示全部楼层
很复杂,根据工艺要求和洁净级别来确定
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-11-21 16:51:33 | 显示全部楼层
分区,不同功能区域之间有缓冲间,保证压差控制。
同一个区域不同的功能房间,对走廊保证合适的压差,产尘间对走廊负压,有缓冲间当然最好。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 17:02:28 | 显示全部楼层
按照产尘和关键工艺评估吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-23 15:42:50 | 显示全部楼层
产尘较大的功能间相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-24 09:47:57 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-11-21 15:41
叶总威武

你更厉害。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。