蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2599|回复: 15
收起左侧

厂房建设问题

[复制链接]
发表于 2014-4-21 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请为一下大侠,蛋白生产车间可以和动物房同在一栋楼里面吗?车间在1楼,动物房在楼上,急盼回复
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-21 09:19:28 | 显示全部楼层
 GMP 第六十七条 实验动物房应当与其他区域严格分开,其设计、建造应当符合国家有关规定,并设有独立的空气处理设施以及动物的专用通道。

评估一下,你在同一建筑中能否达到上述要求?

点评

区域严格分开,独立空调系统…… 同一栋建筑不同的楼层、不同的区域,似乎可以。 不过我不建议这样做,不为什么,就是觉得不舒服  详情 回复 发表于 2014-4-21 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-21 09:49:28 | 显示全部楼层
先不说法规,直观上就不行吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-21 10:13:01 | 显示全部楼层
动物房最好独立建筑
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-21 10:31:56 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-21 09:19
 GMP 第六十七条 实验动物房应当与其他区域严格分开,其设计、建造应当符合国家有关规定,并设有独立的空 ...

区域严格分开,独立空调系统……
同一栋建筑不同的楼层、不同的区域,似乎可以。
不过我不建议这样做,不为什么,就是觉得不舒服

点评

,是的,是很不舒服,但不排除这个建筑巨大。。。巨大到可以接受。 所以如果去非常客观评估的话,基本上就不可接受了。  详情 回复 发表于 2014-4-21 10:34
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-21 10:34:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-21 10:31
区域严格分开,独立空调系统……
同一栋建筑不同的楼层、不同的区域,似乎可以。
不过我不建议这样做, ...

,是的,是很不舒服,但不排除这个建筑巨大。。。巨大到可以接受。

所以如果去非常客观评估的话,基本上就不可接受了。

点评

动物房的人物流、门窗开一面墙,生产车间一面墙,完全隔离开,包括新风进口排风口,都不在一面墙,包括给排水,也尽可能分开,感觉会好一些。  详情 回复 发表于 2014-4-21 11:35
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 11:28:57 | 显示全部楼层
我觉得不好,不至于不可以。虽然你的人物流可以通过单独进出口分隔开。但是最大的问题在于你的空调系统,生产车间的新风很有可能采的是你动物房的废气,靠得太近。
当然,必须要这样做也没有强规限制,至少我的记忆里。

点评

动物房的人物流、门窗开一面墙,生产车间一面墙,完全隔离开,包括新风进口排风口,都不在一面墙,包括给排水,也尽可能分开,感觉会好一些。  详情 回复 发表于 2014-4-21 11:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-21 11:35:31 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-21 10:34
,是的,是很不舒服,但不排除这个建筑巨大。。。巨大到可以接受。

所以如果去非常客观评估的话, ...

动物房的人物流、门窗开一面墙,生产车间一面墙,完全隔离开,包括新风进口排风口,都不在一面墙,包括给排水,也尽可能分开,感觉会好一些。

点评

还要考虑这动物房的空调排风是否影响其他区域;就这动物房的味道啊,很悬。  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:14
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-21 11:35:48 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2014-4-21 11:28
我觉得不好,不至于不可以。虽然你的人物流可以通过单独进出口分隔开。但是最大的问题在于你的空调系统,生 ...

动物房的人物流、门窗开一面墙,生产车间一面墙,完全隔离开,包括新风进口排风口,都不在一面墙,包括给排水,也尽可能分开,感觉会好一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-21 11:38:08 | 显示全部楼层
最好是分开的好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-21 11:45:20 | 显示全部楼层
哦,感觉上法规没有强制要求,我们动物房不是GMP的,而是生产车间是GMP的,哎,太难啦,到底是可行还是不可行呢?可行除了满足上面的条件就可以了吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-21 12:14:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-21 11:35
动物房的人物流、门窗开一面墙,生产车间一面墙,完全隔离开,包括新风进口排风口,都不在一面墙,包括给 ...

还要考虑这动物房的空调排风是否影响其他区域;就这动物房的味道啊,很悬。

点评

所以才要规定新风口、排风口的位置,包括常年风向,包括外墙开窗。 反正是不太好吧  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-21 13:11:24 | 显示全部楼层
学习了     
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-21 13:57:32 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-21 12:14
还要考虑这动物房的空调排风是否影响其他区域;就这动物房的味道啊,很悬。

所以才要规定新风口、排风口的位置,包括常年风向,包括外墙开窗。
反正是不太好吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-21 14:24:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-21 10:31
区域严格分开,独立空调系统……
同一栋建筑不同的楼层、不同的区域,似乎可以。
不过我不建议这样做, ...

同意石头所说

最起码 空调系统要独立
可是 一旦空调系统都独立了 动物房也没必要非要搭着车间这船 不放
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 16:16:48 | 显示全部楼层
车间在上面是不是好点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 05:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表