蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4703|回复: 18
收起左侧

[其他] 生产厂房的气密性验证

[复制链接]
发表于 2014-4-3 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问哈蒲友们,有没有做过生产车间的厂房气密性验证。
我们公司现在有一个青霉素产品,由于产品的特殊性,现在新建的厂房已经完成,整个车间是全封闭车间,所有的排风都是通过排风机输送至处理装置里。现在要求我做整个车间的气密性验证,以确定整个车间的气体没有外逸到车间外(所有的排出气体都是经过处理的)。现在没法下笔。请大家帮帮忙,说说该验证要做那些项目,怎么做啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 14:30:09 | 显示全部楼层
这个问题没遇到过  你测测送风风量  排风风量  但是风管 门肯定有风量泄露
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 14:39:20 | 显示全部楼层
做泄露测试,风险评估出测试点,比如安全门处,发烟测洁净度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 14:52:46 | 显示全部楼层
记得听人说过,做厂房的风量平衡,就是送风和排风之间的平衡,出现较大差异就说明存在泄漏。咨询下洁净厂房施工的单位,他们应该知道的更多吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-3 14:59:48 | 显示全部楼层
现在送风是三台风机,一楼有一个,二楼化工区有一个,洁净区是由组合空调控制的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 21:27:47 | 显示全部楼层
洁净室施工与验收规范有明确规定,可参阅。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-4 15:23:27 | 显示全部楼层
谢谢,去搜索看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 14:20:34 | 显示全部楼层
1)先肉眼检查,所有外围护结构的检查,所有天花,墙壁,地面开胶的有没有,墙板板缝打胶的遗漏的有没有
2)用发烟笔flowtube,我检查用的是德国的那个flowtube,所有的角落都要检查,车间的所有电源,电脑的网线的孔都要不准漏气到车间外面去,这个对于当时的车间施工的管理监督也很有关系,如果施工阶段管理的不够好,技术不到家,净化车间施工单位做的不好,到处漏风是很常见的。现在施工单位没有甲方,没有管理公司的好好监督,常常质量很差,稀里哗啦的漏风啊。你一个人,要是凭着强烈的责任心,那是非常艰巨的工作。保证所有的风漏到室外环境都要经过处理,看来你们老板是考虑的很周到。不做污染环境的人。
3)把所有的车间的送风口风量,做测试记录。把所有的风口的风量都加起来,然后测所有的回风的风量,所有的排风的风量。这个要提前把车间的P&ID图研究明白。所有的AHU系统都要看明白。如果你不足以太仔细,需要给你配备一位暖通工程师帮助你做。 4)由于送风回风排风等等的测量都是有一些误差的,5—10%的误差都很常见。所以,最重要的还是物理检查,结构检查,flowtube认真检查,消火栓,所有的可能漏风的地方都要检查!堵漏。甚至施工时侯所有的电器的线盒都要用铝箔胶带包,把漏风的缝隙都要求堵住。施工管理的人也要配合你。(注意有的施工管理的人没有对围护结构漏风控制的经验,这就需要暖通工程师配合你控制他们的日程检查监督注意项。)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 14:25:59 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-4-3 21:27
洁净室施工与验收规范有明确规定,可参阅。

要是想真正的做到不漏风少漏风,不污染环境,保证工人的健康,关靠规范控制是很粗的,需要强烈的责任心,我曾经见识过一个高血压片的压片生产车间,高血压降压片的净化车间漏风,整个厂区长期呆人,漏到外面,大气中都有降压功效的粉尘,常年累月的呆在工厂的人啊。。。。。可想而知。老板需要有良心,该不能乱排乱放,那就必须控制处理好了再排放。保护环境,人人有责。规范说的用风速表在总风管测送回排,那是不能保证车间真正的不漏,还要细查车间里面所有的墙的接缝处。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 14:43:09 | 显示全部楼层
首先之所以要做这个气密性,是因为青霉素的高致敏性,换句话说,关键是车间内的青霉素会不会逸出,所以第一是车间的所有排气都要经过处理(高效过滤器或碱水破坏),其次车间所有通道都要有气锁,确保合理的压力梯度等措施,尽量降低青霉素的逸出;做完这些后,在车间周围采集空气样品(浮游菌采样器或沉降菌培养皿)进行培养,检查是否有青霉素,通过一定的周期的连续监测(最好是1年),就可以基本确定车间的气密性了,今后可定期监测,发现泄露及时采取相应的措施进行处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 14:54:01 | 显示全部楼层
车间外面的各个地方可以进行青霉素的采样监测,什么门窗啊,护栏啊,绿化的树木等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 15:14:51 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2014-4-7 14:43
首先之所以要做这个气密性,是因为青霉素的高致敏性,换句话说,关键是车间内的青霉素会不会逸出,所以第一 ...

  做到滴水不漏,不污染环境。伤害人员健康。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 15:20:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 22:07:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-19 20:40:04 | 显示全部楼层
回风应该单独测试过滤器完整性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 20:24:50 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-19 20:40
回风应该单独测试过滤器完整性。

同意。只要用到有高效过滤器的地方的,都要定期测其完整性,不然,设计这个高效过滤器干嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 22:14:33 | 显示全部楼层

这个问题没遇到过  你们那个部门要做啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 09:38:43 | 显示全部楼层
是不是做个压力保持试验?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-25 13:46:13 | 显示全部楼层
根据领导的指示和要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 04:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表