蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 航行
收起左侧

[生产运营] 固体车间夜间不生产空调需要运行么?

  [复制链接]
大师
发表于 2014-3-19 16:06:33 | 显示全部楼层
之涯,知伤 发表于 2014-3-19 15:43
抠哈字眼,口服制剂在D级即可,D级叫控制区

D级是要测环境的吧,控制区不需要测环境。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-19 16:48:07 | 显示全部楼层
同理,冬天根本不用开空调的了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 16:54:00 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-19 16:04
两套帐,不合适。。不建议这么做。

那咋办?
我们实际不停,因为我们有利润支持,但有些药厂的利润,很难能支撑一个洁净车间每天接近2万元的电费和水费..........
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-19 16:55:03 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-3-19 16:54
那咋办?
我们实际不停,因为我们有利润支持,但有些药厂的利润,很难能支撑一个洁净车间每天接近2万元的 ...

照实体现,做个风险评估以及验证支持。没必要都开。

点评

被官方检查过吗? 如何解释的? 检查员接受吗?  详情 回复 发表于 2014-3-20 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:16:02 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-19 16:55
照实体现,做个风险评估以及验证支持。没必要都开。

被官方检查过吗?
如何解释的?
检查员接受吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-20 08:30:41 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-3-20 08:16
被官方检查过吗?
如何解释的?
检查员接受吗?

嗯,检查过,我们碰到的检查官看过运行记录,没提。

点评

没问停机的事?还是压根没看出来?  详情 回复 发表于 2014-3-20 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:33:49 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-20 08:30
嗯,检查过,我们碰到的检查官看过运行记录,没提。

没问停机的事?还是压根没看出来?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-20 08:34:44 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-3-20 08:33
没问停机的事?还是压根没看出来?

问了,看了相关验证。然后就转别的方面了。

点评

如何证明在停机的情况下,洁净环境没受到影响? 难道用长期的洁净室监测汇总(沉降菌 浮游菌 悬浮粒子 表面菌....)?  详情 回复 发表于 2014-3-20 08:38
自净时间的验证?  详情 回复 发表于 2014-3-20 08:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:36:28 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-20 08:34
问了,看了相关验证。然后就转别的方面了。

自净时间的验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:38:03 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-20 08:34
问了,看了相关验证。然后就转别的方面了。

如何证明在停机的情况下,洁净环境没受到影响?
难道用长期的洁净室监测汇总(沉降菌 浮游菌 悬浮粒子 表面菌....)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:49:55 | 显示全部楼层
我认为应该开机
附录,,,第三十二条  在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压,维持良好的气流方向,保证有效的净化能力。
大家如何理解任何运行状态

点评

这个是对无菌药品洁净区环境的要求  发表于 2014-3-25 21:43
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-20 08:50:17 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-3-20 08:38
如何证明在停机的情况下,洁净环境没受到影响?
难道用长期的洁净室监测汇总(沉降菌 浮游菌 悬浮粒子 表 ...

,这个验证不能细究。

只能说,现在检查时候大家避而不谈这个问题。我前面也说,如果推论,可以证明口服制剂不用在洁净区生产。。。我认为宁可通过验证体现出来,也不可以编造数据。

点评

思路对头,支持。 有些事是心照不宣的  详情 回复 发表于 2014-3-20 10:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:54:01 | 显示全部楼层
那家老板愿意这样浪费?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:30:46 | 显示全部楼层
要开   开启值班模式就可以  
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 10:34:46 | 显示全部楼层
没有那个药厂固体晚上开空调的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:37:16 | 显示全部楼层
我们不开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:48:57 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-20 08:50
,这个验证不能细究。

只能说,现在检查时候大家避而不谈这个问题。我前面也说,如果推论,可以证 ...

思路对头,支持。
有些事是心照不宣的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:50:39 | 显示全部楼层
政策上是需要的,实际上~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:52:59 | 显示全部楼层
job 发表于 2014-3-19 13:38
自净多久可以达到要求应该是有验证数据支撑的。

自净是可以验证,如果不开空调主要是中间站的产品温湿度能否达到存储要求,如果达得到没问题,晚上可以停;要不然开空调或者是局部开控制中间站的温湿度!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 10:53:58 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-19 13:30
貌似问过很多类似问题了。这个,偷偷的进村,打枪的不要。。。。死扣怎么也不合理。

貌似现在很多都有空调机组的自控,偷偷的不行!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。