没有关于整个厂房消防问题的,最近外围消防管路改造,想学习一下,推荐点资料
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-11 12:53:43 | 显示全部楼层
咨询石头大师。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 13:16:50 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》

GB 50016-2006 建筑设计防火规范.pdf

962.24 KB, 下载次数: 26

点评

谢谢提供  发表于 2014-3-11 14:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:24:02 | 显示全部楼层
消防备用泵电源一般采取什么方式? 发电机? 还是用原来的市电? 我们以前是发电机,无奈发电机太老旧,有人提出直接用市电的就可以,这样真的可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 13:48:32 | 显示全部楼层
看地方主管领导的要求,部分地区双路供电,主管部门要求不能由于自己厂区的停电或跳闸导致消防设施停电,但由于整个园区电网的问题导致停电可以。在厂区内部要给消防控制柜和消防水泵2个电源,并来源于厂区内两路不同的高压柜-变压器-低压柜,有的地方就要求配发电机,一般一路供电的厂区或工业园一定要配发电机
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:27:39 | 显示全部楼层
源于厂区内两路不同的高压柜-变压器-低压柜? 意思要求做2路“高压柜-变压器-低压柜”这样要求很高哦。
我们目前状态是主电源是从低压柜供电,备用是发电机。这个是15年前设计的。如果现在废除发电机,意思要从另一个低压柜拉1条电源线做为备用电源?而不能用原来的电源接到备用泵上?是这个意思吗?
回复

使用道具 举报