纯化水系统中的EDI会滋生微生物吗?
如电流,电压,进水电导率,PH等,这些都是可能影响的因素吗?或者还是其它原因呢?

请教各位老师,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-10 09:02:27 | 显示全部楼层
EDI,好像可以热消毒,应该问题不是很大!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-10 09:13:38 | 显示全部楼层
EDI一般不容易滋生吧,因为两边浓水的PH  难以让细菌滋生。中间纯水控制就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-10 09:25:11 | 显示全部楼层
而且PH值总是变来变去,微生物很难适应
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:06:51 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-10 09:02
EDI,好像可以热消毒,应该问题不是很大!

消毒是一种预防方法。
我说的是EDI本身是否会滋生吗?

点评

我们对EDI做日常监控,发现EDI也长菌。规定每半热热消毒一次,并每三天取样一次,按纯化水标准全检。  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:07:37 | 显示全部楼层
潶?の涙镝 发表于 2014-3-10 09:13
EDI一般不容易滋生吧,因为两边浓水的PH  难以让细菌滋生。中间纯水控制就可以了

请问是否验证过吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:08:20 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-10 09:25
而且PH值总是变来变去,微生物很难适应

目前PH一直非常稳定,且合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-10 22:11:53 | 显示全部楼层
明朗 发表于 2014-3-10 22:06
消毒是一种预防方法。
我说的是EDI本身是否会滋生吗?

我们对EDI做日常监控,发现EDI也长菌。规定每半热热消毒一次,并每三天取样一次,按纯化水标准全检。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:15:41 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-10 22:11
我们对EDI做日常监控,发现EDI也长菌。规定每半热热消毒一次,并每三天取样一次,按纯化水标准全检。

谢谢指导。

点评

不用客气!  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:19
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-10 23:57:26 | 显示全部楼层
EDI也滋生微生物,要定期消毒
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-11 07:55:06 | 显示全部楼层
明朗 发表于 2014-3-10 22:08
目前PH一直非常稳定,且合格。

我指的是EDI内部PH值的变化,应为不断的电离出离子,离子又不断的结合去除,所以内部PH值时不断变化的,这样的环境也是不适合微生物生存的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 08:08:22 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-10 09:02
EDI,好像可以热消毒,应该问题不是很大!

真的能热消毒吗?

点评

西门子的!  发表于 2014-3-11 08:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 09:19:01 | 显示全部楼层
明朗 发表于 2014-3-10 22:15
谢谢指导。

不用客气!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 09:54:23 | 显示全部楼层
EDI在微生物安全性来说比RO好很多,但是大家都定期消毒,消毒周期根据验证中的定期监测结果为依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 15:08:05 | 显示全部楼层
西门子与GE的有什么区别?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-11 15:14:48 | 显示全部楼层
学习一下,还没用过这玩意!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:31:09 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2014-3-10 23:57
EDI也滋生微生物,要定期消毒

这个必须的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:32:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-11 07:55
我指的是EDI内部PH值的变化,应为不断的电离出离子,离子又不断的结合去除,所以内部PH值时不断变化的,这 ...

是的,谢谢指点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:32:39 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-3-11 15:14
学习一下,还没用过这玩意!

相互学习。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:33:05 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-11 15:08
西门子与GE的有什么区别?

不明白???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表