蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8580|回复: 53
收起左侧

[石头968] 【每日一问】众多的压差计温湿度计如何校准管理!

  [复制链接]
药师
发表于 2014-1-3 15:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 石头968 于 2014-1-3 15:29 编辑

首先要分级管理,评定用于HVAC系统及洁净房间的“压差计、温湿度计”属于哪一类计量器具。
A级(强制检定,按照国家规定周期)
公司内部用于量值传递的最高计量标准。
直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面属国家强制检定目录范围内的计量设备。
用于成品检验、成品包装计量的计量器具。
B级 (一般每年校准或根据计量器具特点评估制定)
用于关键工艺参数控制的计量器具。
用于关键质量属性检测的计量器具。
使用频率较高且在生产工艺、质量检测中的较关键参数用的计量器具。
用于计量数据准确度要求高且使用频繁的计量器具。
用于企业内部经济核算、重要物料管理的计量器具。
C级(至少2年校准或随设备大修周期拆校)
生产过程的非关键工艺参数用计量器具。
准确度要求不高,使用频次低,性能稳定的计量器具。
作为工具使用的计量器具。
成套设备上不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。
D级(首次校准终生使用,用坏即更换)
在设备上仅起指示作用,没有准确度要求的计量器具。
使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的计量器具。
性能稳定且不易改变的低值易耗计量器具。
其它与质量、EHS等无直接关系的较低准确度的仪表,只作入账管理,失准或损坏更换。
也可以使用CCA部件关键性评估,把计量器具当做一个部件来评估关键性。
最后判断,这些压差计、温湿度计,可以按照C类管理。不需要强制检定。公司可以内部校准。
其次,要有一个精度比使用的计量器具高一级别的经过校准的标准器具(手持式压差计、手持式温湿度计),鉴于压差计、温湿度计的精度要求不高,也可以先校准一个同样精度、同样规格的压差计、温湿度计,然后拿着校准过的计量器具,去现场比对压差、温湿度,根据标准表的显示值,调整现场仪表的显示值。
记住,需要调整“0刻度、满量程、线性……”,如果现场仪表有调节旋钮或者调节按键,公司经过专业培训的计量人员是可以调整的(不要再说官方的计量员证了,没意义)。
校准要有记录,要出具校准报告,校准好了要贴合格标识。
鉴于压差计、温湿度计上外部有调整螺钉,很多人好奇害死猫地想去乱动,所以经常出现压差计显示不准确,所以需要严格管理,最好把调整部件做上密封或记号,专业人员才能动。还有就是加强检查,缩短校准周期。
如果几百块表都拿出去官方校准,一是官方校准费用实在太高,比买一块新的仪表还贵,二是可能还找不到校准单位。
校准的目的,就是保证仪表器具的准确度和精度,保证量值传递的可追溯性,目的达到就可以了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 15:32:12 | 显示全部楼层
你断了郭嘉机构的财路的想法是饮鸩止渴
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 15:32:29 | 显示全部楼层
你断了郭嘉机构的财路的想法是饮鸩止渴
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:36:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2014-1-3 15:37 编辑
yuansoul 发表于 2014-1-3 15:32
你断了郭嘉机构的财路的想法是饮鸩止渴

遵守计量法,国家机构才懒得理你!
就怕少数检查员不懂装懂,强制要求企业送出去强检,内部校准还要什么计量员证,《计量法》都没有强制要求的。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 15:38:04 | 显示全部楼层
一是官方校准费用实在太高,比买一块新的仪表还贵,二是可能还找不到校准单位
这话是真的,费用很贵而且不准
关键是检查员是不是认可啊,有没有人现场被要求提供有资质单位的校准、检定报告的?不敢试啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 15:40:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 15:36
遵守计量法,国家机构才懒得理你!
就怕少数检查员不懂装懂,强制要求企业送出去强检,内部校准还要什么 ...

哈哈,你只能投诉郭嘉局了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 15:41:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 15:36
遵守计量法,国家机构才懒得理你!
就怕少数检查员不懂装懂,强制要求企业送出去强检,内部校准还要什么 ...

顺便问一下,如果是生物安全企业洁净室的压差计属于b还是c?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 16:01:14 | 显示全部楼层
什么时候新的计量法出来,什么时候计量检校费用能够降下去?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:01:36 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2014-1-3 15:38
一是官方校准费用实在太高,比买一块新的仪表还贵,二是可能还找不到校准单位
这话是真的,费用很贵而且不 ...

还有很多被某些官方校准机构校准坏的。
GMP认可就行,自己经过评估确定校准模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-3 16:04:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。{:soso_e181:}
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:06:35 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-3 15:41
顺便问一下,如果是生物安全企业洁净室的压差计属于b还是c?

本帖只用于HVAC系统及洁净房间的“压差计、温湿度计”。
还要求“使用CCA部件关键性评估,把计量器具当做一个部件来评估关键性。”
除了A强检,其它都可以依据计量法内部校准,无论B还是C。
生物安全企业,一般洁净区也是有生物安全柜、RABS……等防护措施的。
再说了,内部校准,一般比官方校准可能会更准确,最准确的是在线校准,拆了校准,回来再装,没有在线校准精确,本身拆装校准就是一种风险
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:09:15 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-3 15:41
顺便问一下,如果是生物安全企业洁净室的压差计属于b还是c?

校准回来,首先要对校准证书、校准记录和仪表本身进行确认,安装完之后,强调“计量再确认”。
校准,虽然校准条件下校准了,其实很多场合根本不准,不是校准完了装上就可以用的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:14:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 16:09
校准回来,首先要对校准证书、校准记录和仪表本身进行确认,安装完之后,强调“计量再确认”。
校准,虽 ...

计量这个东西本来就是企业自己做的。换句话说,这是历史遗留问题哦。官本主义,他想找你毛病,怎么都能找。你又不是不知道龙族文字博大精深。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:15:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 16:06
本帖只用于HVAC系统及洁净房间的“压差计、温湿度计”。
还要求“使用CCA部件关键性评估,把计量器具当做 ...

生物安全企业也有洁净区的,洁净区也有洁净级别的,级别也是有高有低的哦,也是用HVAC系统,也有很多房间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:19:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 16:06
本帖只用于HVAC系统及洁净房间的“压差计、温湿度计”。
还要求“使用CCA部件关键性评估,把计量器具当做 ...

现在检查员很“科学”,我又一次迎接审核,质检部,现场刻度吸管,问我:你们校准么。。。你们是用什么什么方法校准。。校准环境温度多少。。。、校准时环境测量器具精密度。。。代表性。。。。。能把你问吐了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:19:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 16:06
本帖只用于HVAC系统及洁净房间的“压差计、温湿度计”。
还要求“使用CCA部件关键性评估,把计量器具当做 ...

花钱免灾。该花就花。说这么多木用的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:22:25 | 显示全部楼层
jstxwad 发表于 2014-1-3 16:01
什么时候新的计量法出来,什么时候计量检校费用能够降下去?

等下一届政府改革的时候,可能取消
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:24:18 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-3 16:15
生物安全企业也有洁净区的,洁净区也有洁净级别的,级别也是有高有低的哦,也是用HVAC系统,也有很多房间 ...

也可以内部校准啊,有啥问题,比官方校准还准
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:25:27 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-3 16:19
现在检查员很“科学”,我又一次迎接审核,质检部,现场刻度吸管,问我:你们校准么。。。你们是用什么什 ...

人家问的对啊,定量刻度吸管,是要校准啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-3 16:29:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-3 16:25
人家问的对啊,定量刻度吸管,是要校准啊

我们校准了,我们自己校的,我们自己校的人有资格证。。。。。我只说,多花钱,少受罪。花不起钱的买人寿保险。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 23:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表