     最近厂房改造迎新版GMP,生产非最终灭菌的无菌产品。因为是旧厂房,地方有限,设计好几个洁净区域的时候,发现没有地方再装传递窗把废弃物传递出去。设计院建议走人流或者是从物料或容器具的传递窗进出?这样可行么?尤其是B级区域。
    之前我有看到过有上下两层的传递窗,上面是物料,下面是废弃物传递。不过是一般性的传递窗,不是自净式的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 16:17:05 | 显示全部楼层
只能说有独立的传递窗最好。
如果没有独立的传递传,就要做好防污染措施了。如果能做好防污染,共用应该可以接受的的吧?
@yuansoul
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-18 15:20:33 | 显示全部楼层
1.换自净
2.非必须
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 15:23:29 | 显示全部楼层
可以做一个简易的传递窗,用时打开,不用时关闭,外面用管袋连接,把废弃物传递出去后,外面用热封仪封口,
DSC00899.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 15:27:05 | 显示全部楼层
路过学习  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 16:25:45 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-12-18 16:17
只能说有独立的传递窗最好。
如果没有独立的传递传,就要做好防污染措施了。如果能做好防污染,共用应该可 ...

同意楼上的看法!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 16:29:56 | 显示全部楼层
为什么要自净的啊,本身就是连锁的!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-18 16:29:57 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-12-18 16:17
只能说有独立的传递窗最好。
如果没有独立的传递传,就要做好防污染措施了。如果能做好防污染,共用应该可 ...

如果是生物制品或生化制品很多时候不能共用的。一般来说公用还是可以考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 17:09:43 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-12-18 16:29
如果是生物制品或生化制品很多时候不能共用的。一般来说公用还是可以考虑。

谢谢解答
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-19 09:48:26 | 显示全部楼层
拓领科技 发表于 2013-12-18 15:23
可以做一个简易的传递窗,用时打开,不用时关闭,外面用管袋连接,把废弃物传递出去后,外面用热封仪封口,

这个好庞大~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 10:37:14 | 显示全部楼层
路过学习。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 17:08:38 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-12-18 16:29
如果是生物制品或生化制品很多时候不能共用的。一般来说公用还是可以考虑。

请教一下大神:为什么生物制品和生化制品不能公用呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-12 20:30:29 | 显示全部楼层
chad1990 发表于 2014-2-12 17:08
请教一下大神:为什么生物制品和生化制品不能公用呢?

涉及生物安全和病原微生物方面。所以,共用不妥。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 15:21:37 | 显示全部楼层
设计院建议走物流,如果有物流通道为什么不可以?走物流和从传递窗传递有什么弊端?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-11 17:03:07 | 显示全部楼层
独立的传递窗最好。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-13 09:18:22 | 显示全部楼层
/aiq快乐回家 发表于 2014-7-14 15:21
设计院建议走物流,如果有物流通道为什么不可以?走物流和从传递窗传递有什么弊端?

B区到C区,走共用的物流通道,会有风险的,独立当然OK
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 07:21:29 | 显示全部楼层
非洁净区传入D级洁净区须选用洁净传递窗,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 17:02:59 | 显示全部楼层
我们是非无菌原料药,控制区与洁净区之间有个传递窗,从传递窗进入物料和从物流缓冲间进入有什么不同呢?感觉有必要用传递窗吗?求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 11:34:52 | 显示全部楼层
B级区废弃物是否可以通过相邻C级(比如器具清洗间及C级走廊)废弃物传递通道传出?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 15:24:38 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-12-18 16:29
为什么要自净的啊,本身就是连锁的!

不自净连锁也无用啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表