蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 可亲可爱
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统的消毒与电导率的关系

  [复制链接]
药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:43:22 | 显示全部楼层
coriolan 发表于 2013-11-4 13:18
我以前也发现过类似的情况,不过由于在控制的范围内,提出来也没引起重视,没有做进一步的研究,很期待有 ...

是的,是合格,但是我发现有这样现象,所以向大家请教一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 16:17:05 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-4 13:41
如果是房间温度影响,也不会要三、四天才恢复的

呵呵,先找原因吧。如果在消毒过程中,确实发现房间温度有变化,而且这个变化会影响反渗透出水的结果,那就先解决温度问题。然后再考虑它要几天才能恢复吧。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:21:50 | 显示全部楼层
原因在寻找,我只是想大家给我提供更多的线索.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 16:26:07 | 显示全部楼层
电导率升高是因为RO系统升高影响还是分配系统自身影响。分配系统消毒时制备系统预处理是否也同步消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 07:01:45 | 显示全部楼层
路过,学校下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 07:49:01 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-4 12:30
"可能很关键的问题"你认为需要说明什么东西,我就是确定不了因素才向大家请教的

设备新旧、精密过滤器、反渗透设备的使用寿命,原水质量,环境温度,检测仪器的校正,电极的选择,铂黑还是铂白,检测的档位,管路是否存在交叉,或管路与饮用水管路相接进入洗衣机等等
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:34:18 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2013-11-4 16:26
电导率升高是因为RO系统升高影响还是分配系统自身影响。分配系统消毒时制备系统预处理是否也同步消毒?

这二方面的影响如何?你能说说吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:35:29 | 显示全部楼层
ziyiwoaini 发表于 2013-11-5 07:49
设备新旧、精密过滤器、反渗透设备的使用寿命,原水质量,环境温度,检测仪器的校正,电极的选择,铂黑还 ...

照你说的这些原因,不应当在消毒才出现,应当说平时也提高了啊.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:00:27 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-5 08:34
这二方面的影响如何?你能说说吗?

如果电导率来自RO影响且RO预处理系统也同步消毒,那么有可能是RO预处理系统PH变化。假设RO预处理系统不使用软化水消毒,当温度升高后原水中的硬度会沉积,如果有活性炭且原水中有余氯存在,会转化为盐酸,沉积的硬度会被还原成二氧化碳,导致PH变化,同时电导率也会变化。如果预处理没有和分配系统同步消毒而仅仅分配系统消毒导致电导升高暂时分析不出原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:26:33 | 显示全部楼层
你消毒只是管道,能不能取一下没经 过分配系统的水,测一下电导?看是不是分配系统的影响,还是制水系统的影响?如果是分配系统的影响,检查钝化和呼吸器;我在想有没有可能你管路消毒时,制水系统是停止运行的,消毒后再次开启,水质受影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:53:41 | 显示全部楼层
楼主最好详细描述下,消毒频率。电导率升高情况、预处理装置等,
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:37:25 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2013-11-5 09:00
如果电导率来自RO影响且RO预处理系统也同步消毒,那么有可能是RO预处理系统PH变化。假设RO预处理系统不使 ...

很认可你的说法,我决定对水系统采用分段进行消毒,瞧瞧究竟是什么地方引起的.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 14:37:42 | 显示全部楼层
平时回水的流速怎么样?消毒周期多久?会不会是消毒洗脱了管壁微量积垢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:24:09 | 显示全部楼层
123fudd 发表于 2013-11-5 14:37
平时回水的流速怎么样?消毒周期多久?会不会是消毒洗脱了管壁微量积垢?

微量积垢?是什么东西?可能会怎么影响呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 16:48:26 | 显示全部楼层
楼主给分配系统消毒后是将热水排掉重新引入新的纯化水吗?如果是这样,我推测可能是排空后罐体与管道内充满了大量的空气,二氧化碳浓度过高导致了电导率升高,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 19:26:57 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-11-1 10:47
路过学习一下,等大神们出来解答。

严重灌水嫌疑!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:54:00 | 显示全部楼层
lianlixiao 发表于 2013-11-5 16:48
楼主给分配系统消毒后是将热水排掉重新引入新的纯化水吗?如果是这样,我推测可能是排空后罐体与管道内充满 ...

如果是这样的话,就算再把空气排也用不了三、四天的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 21:05:14 | 显示全部楼层
产水高了,应该首先看RO有没有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 21:39:04 | 显示全部楼层
消毒后水温变化是否明显,电导率是在线监测的还是取样检测的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:46:26 | 显示全部楼层
守望风云 发表于 2013-11-5 21:39
消毒后水温变化是否明显,电导率是在线监测的还是取样检测的

水温变化也不会要三、四天才恢复的,是在线的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 14:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表