蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 可亲可爱
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统的消毒与电导率的关系

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-11-4 16:17:05 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-4 13:41
如果是房间温度影响,也不会要三、四天才恢复的

呵呵,先找原因吧。如果在消毒过程中,确实发现房间温度有变化,而且这个变化会影响反渗透出水的结果,那就先解决温度问题。然后再考虑它要几天才能恢复吧。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:21:50 | 显示全部楼层
原因在寻找,我只是想大家给我提供更多的线索.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 16:26:07 | 显示全部楼层
电导率升高是因为RO系统升高影响还是分配系统自身影响。分配系统消毒时制备系统预处理是否也同步消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 07:01:45 | 显示全部楼层
路过,学校下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 07:49:01 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-4 12:30
"可能很关键的问题"你认为需要说明什么东西,我就是确定不了因素才向大家请教的

设备新旧、精密过滤器、反渗透设备的使用寿命,原水质量,环境温度,检测仪器的校正,电极的选择,铂黑还是铂白,检测的档位,管路是否存在交叉,或管路与饮用水管路相接进入洗衣机等等
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:34:18 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2013-11-4 16:26
电导率升高是因为RO系统升高影响还是分配系统自身影响。分配系统消毒时制备系统预处理是否也同步消毒?

这二方面的影响如何?你能说说吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:35:29 | 显示全部楼层
ziyiwoaini 发表于 2013-11-5 07:49
设备新旧、精密过滤器、反渗透设备的使用寿命,原水质量,环境温度,检测仪器的校正,电极的选择,铂黑还 ...

照你说的这些原因,不应当在消毒才出现,应当说平时也提高了啊.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:00:27 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-5 08:34
这二方面的影响如何?你能说说吗?

如果电导率来自RO影响且RO预处理系统也同步消毒,那么有可能是RO预处理系统PH变化。假设RO预处理系统不使用软化水消毒,当温度升高后原水中的硬度会沉积,如果有活性炭且原水中有余氯存在,会转化为盐酸,沉积的硬度会被还原成二氧化碳,导致PH变化,同时电导率也会变化。如果预处理没有和分配系统同步消毒而仅仅分配系统消毒导致电导升高暂时分析不出原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:26:33 | 显示全部楼层
你消毒只是管道,能不能取一下没经 过分配系统的水,测一下电导?看是不是分配系统的影响,还是制水系统的影响?如果是分配系统的影响,检查钝化和呼吸器;我在想有没有可能你管路消毒时,制水系统是停止运行的,消毒后再次开启,水质受影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 09:53:41 | 显示全部楼层
楼主最好详细描述下,消毒频率。电导率升高情况、预处理装置等,
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:37:25 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2013-11-5 09:00
如果电导率来自RO影响且RO预处理系统也同步消毒,那么有可能是RO预处理系统PH变化。假设RO预处理系统不使 ...

很认可你的说法,我决定对水系统采用分段进行消毒,瞧瞧究竟是什么地方引起的.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 14:37:42 | 显示全部楼层
平时回水的流速怎么样?消毒周期多久?会不会是消毒洗脱了管壁微量积垢?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:24:09 | 显示全部楼层
123fudd 发表于 2013-11-5 14:37
平时回水的流速怎么样?消毒周期多久?会不会是消毒洗脱了管壁微量积垢?

微量积垢?是什么东西?可能会怎么影响呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 16:48:26 | 显示全部楼层
楼主给分配系统消毒后是将热水排掉重新引入新的纯化水吗?如果是这样,我推测可能是排空后罐体与管道内充满了大量的空气,二氧化碳浓度过高导致了电导率升高,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 19:26:57 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-11-1 10:47
路过学习一下,等大神们出来解答。

严重灌水嫌疑!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:54:00 | 显示全部楼层
lianlixiao 发表于 2013-11-5 16:48
楼主给分配系统消毒后是将热水排掉重新引入新的纯化水吗?如果是这样,我推测可能是排空后罐体与管道内充满 ...

如果是这样的话,就算再把空气排也用不了三、四天的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 21:05:14 | 显示全部楼层
产水高了,应该首先看RO有没有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 21:39:04 | 显示全部楼层
消毒后水温变化是否明显,电导率是在线监测的还是取样检测的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:46:26 | 显示全部楼层
守望风云 发表于 2013-11-5 21:39
消毒后水温变化是否明显,电导率是在线监测的还是取样检测的

水温变化也不会要三、四天才恢复的,是在线的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-6 11:19:56 | 显示全部楼层
我来解释下,不知道说的对不对,大家可以探讨。一、主因应该是有RO膜引起的,理由:A、分配管道经过巴氏消毒,应该会高向低变化,可能原因是巴氏消毒带来“污染”,巴氏消毒结束后应该呈降低趋势,而楼主的是两三天后上升在降低,明显两种趋势不一样,此条可排除。B、制水系统出现了问题,而出问题主要有RO膜来进行的置换(有它运行导致),所以明显出现在这里。二、解释问什么会是RO膜的原因。A、巴氏消毒的温度在80度左右,一般会运行1-2小时,如果这个前段预处理(原水罐、石英砂罐、活性炭罐等)未做到全部排净(高温水)的话,会直接影响RO膜的运行,我相信大部分厂家选择的RO膜不是耐高温的,这样会导致RO膜出现“损伤”,直接会造成脱盐率下降,这个影响是逐渐放大的,这个可以解释问什么过了两三天才出现上升的趋势。B、巴氏消毒会破坏石英砂罐、活性炭罐的形成的生物膜(这个你问问制水系统厂家就知道了),导致产率上升、过滤效果下降(主要是大颗粒、余氯也会有上升的情况,这个主要是形成盐酸),从而逐步影响到RO膜的脱盐率,也会造成RO的产水率有不定量的增加。三、解释问什么过了几天后有下降的原因。A、石英砂罐、活性炭罐经过巴氏消毒后,里面的生物膜遭到破坏,会在今后的几天内慢慢蓄积,从而使过滤至RO膜的水质(余氯没有了、微生物也多了等等)发生变化,此时余氯没有了,导致RO膜脱盐率有些好转,另外,前段的微生物大量增加,会慢慢影响到RO膜的过滤效率,从而会恢复“正常”。根据我的经验(有数据证明),这个整个过程一般在3-10天左右,故你的电导率变化值的趋势一般在3-10天。在此告诉大家,不要经常酸碱洗、亚硫酸氢钠去洗你的RO膜,这个会影响RO膜的脱盐率,即影响你的电导率。另外要考虑你的RO膜的耐热性(很多都不是耐高温的,用高温度一消毒,会出现楼主那样的情况,甚至于更严重)。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
蒲公英 + 2 不管什么理由,为你的认真交流喝彩

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。