发表于 2013-11-7 14:28:31 | 显示全部楼层
你说的电导率是二级RO膜产水吧。那你消毒过程中制备系统是停机还是循环状态呢。。。。。我们以前也出现过有这个问题。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:30:56 | 显示全部楼层
如果还在制水,管路怎么通水进行消毒呢?巴氏消毒,应当把热水送到管路啊.
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:32:05 | 显示全部楼层
爱套套 发表于 2013-11-7 14:28
你说的电导率是二级RO膜产水吧。那你消毒过程中制备系统是停机还是循环状态呢。。。。。我们以前也出现过有 ...

你们后来找到是什么缘故?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 11:03:45 | 显示全部楼层
没有。。重新配药液或者更改加药参数。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:09:43 | 显示全部楼层
爱套套 发表于 2013-11-8 11:03
没有。。重新配药液或者更改加药参数。。。。。。。

你们的也是消毒后出现升高,如果不调加药的话,也是再运行三、四天再降下来吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 19:55:52 | 显示全部楼层
不调怎么搞。生产需要水。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 11:55:53 | 显示全部楼层
你的巴士消毒是怎样巴士消毒?有热交换器吗?是否应该考虑热交换泄露
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-14 00:38:06 | 显示全部楼层
是不是新的分配系统?   个人认为管道没钝化好还有管道材质也有影响
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:48:22 | 显示全部楼层
青_檬_哥 发表于 2013-11-14 00:38
是不是新的分配系统?   个人认为管道没钝化好还有管道材质也有影响

不是新的,没钝化好,你认为可以如何证明?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 09:34:37 | 显示全部楼层
搞成臭氧消毒吧,巴氏消毒潜在风险大
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:07:13 | 显示全部楼层
runzhe6652 发表于 2013-11-14 09:34
搞成臭氧消毒吧,巴氏消毒潜在风险大

这个系统已形,没法子修改的.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-14 10:38:10 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}楼主确实很细致
排除制备系统因消毒停止运行带来的可能电导偏高的情况下
在管路系统采用高温消毒方法后确实会出现系统电导率偏高的情况的。(这也成为我对岗位人员责任心与工作细致度考核的一个方法){:soso_e120:}
造成的主要是因为金属不锈钢的热膨胀系数与温度的改变有关

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-14 11:07:49 | 显示全部楼层
window 发表于 2013-11-14 10:38
楼主确实很细致
排除制备系统因消毒停止运行带来的可能电导偏高的情况下
在管路系统采用高温 ...

谢谢你的夸张,目前我们的原因还是没有确定的,我只是考虑让系统进行分段排查,最后确定是什么原因的.还有许多浦友提了可能的原因,但是我们需要实际证据来证明是这样的原因才能下结论.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-14 11:31:29 | 显示全部楼层
楼主说的是总送、总回的电导率吧?对分配系统进行巴氏消毒应该不会影响到二级出水的电导。
消毒后电导率增高个人认为有没有可能是管道焊接处钝化方面的原因,温度升高焊接处的某些成分释放出来使得电导率增高?只是推测。
点评
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-14 11:51:51 | 显示全部楼层
呵呵,94的观点赞同
此外就是在管道抛光处理时始终残留的部分抛光剂成分也会因高温管材线性膨胀而释放出来
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 13:22:07 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-14 10:07
这个系统已形,没法子修改的.

我们这边又有巴氏,也有臭氧,操作员工说,臭氧消毒的,管壁内是用手摸一下黑色的,巴氏的就是红色的,但是电导率都没问题····不知道具体原因了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-14 14:43:01 | 显示全部楼层
宏益腾 发表于 2013-11-14 11:31
楼主说的是总送、总回的电导率吧?对分配系统进行巴氏消毒应该不会影响到二级出水的电导。
消毒后电导率增 ...

推测只能是推测,需要证明来证实.
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-11-14 14:44:14 | 显示全部楼层
runzhe6652 发表于 2013-11-14 13:22
我们这边又有巴氏,也有臭氧,操作员工说,臭氧消毒的,管壁内是用手摸一下黑色的,巴氏的就是红色的,但 ...

红的应当是红锈吧,臭氧是什么说不上.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-17 10:40:33 | 显示全部楼层
消毒后的水怎么排掉?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-22 19:35:24 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-14 08:48
不是新的,没钝化好,你认为可以如何证明?

看下TOC检测结果!没消毒之前 和消毒之后对比一下!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 21:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表