蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8806|回复: 27
收起左侧

甲醛残留标准

  [复制链接]
发表于 2012-2-28 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有人能提供洁净区甲醛熏蒸后残留标准吗?是按指南上规定的1-2ppm(通过计算大约为30/22.4*1=1.31mg/m3)还是GB/T18883-2002室内空气标准中的0.1mg/m3呀,计算两者不一致呀,请指点
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-2-28 16:23:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 九五二七 于 2012-2-28 16:24 编辑

啊啊啊啊啊
41XIW~FF6@N2NJZO9(3{7{9.jpg

点评

问的是残留浓度,你这貌似是消毒浓度啊,同求答案  详情 回复 发表于 2012-2-28 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-28 16:30:35 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2012-2-28 16:23
啊啊啊啊啊

问的是残留浓度,你这貌似是消毒浓度啊,同求答案

点评

,我要做沙发!  详情 回复 发表于 2012-2-28 16:34
正好收集了几个甲醛熏蒸验证方案 开个贴共享下  发表于 2012-2-28 16:31
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-28 16:31:52 | 显示全部楼层
如果我用呢,如何定标呀

点评

都可以 只要你一依据  发表于 2012-2-28 16:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-28 16:34:12 | 显示全部楼层
脸妖 发表于 2012-2-28 16:30
问的是残留浓度,你这貌似是消毒浓度啊,同求答案

,我要做沙发!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-28 17:19:54 | 显示全部楼层
指南上的就行,但是指南虽然说1-2但他后面说只有在小于1时人才没有感觉,所以你定1就可以
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-2-28 17:52:21 | 显示全部楼层
顺便请教一下楼主  是哪本指南 多少页啊? 吼吼
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-29 07:48:34 | 显示全部楼层
2003验证指南
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 14:54:39 | 显示全部楼层
我好像见过定1ppm的,但是这是对空气中的甲醛浓度而言,设备表面的甲醛残留浓度标准有规定吗?是多少?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-7 10:43:00 | 显示全部楼层
甲醛残留怎么检测啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-7 10:49:24 | 显示全部楼层
用严格一点的标准吧,要多关注兄弟姐妹的健康。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-10 10:34:03 | 显示全部楼层
设备或器具表面小于等于10PPM
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-12 09:16:02 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2012-8-10 10:34
设备或器具表面小于等于10PPM

这是熏蒸的浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 11:00:30 | 显示全部楼层
各位兄弟姐妹,你们的甲醛残留量用什么测试的啊,可以推荐一下吗?正好要买
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:36:35 | 显示全部楼层
路过,学习一下!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 11:56:20 | 显示全部楼层
卫生部消毒技术规范上写的甲醛消毒后表面残留≤0.45微克/cm2
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 16:11:39 | 显示全部楼层
Shadow_Way 发表于 2013-5-29 11:00
各位兄弟姐妹,你们的甲醛残留量用什么测试的啊,可以推荐一下吗?正好要买

PPM-HTV甲醛检测仪
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 19:57:36 | 显示全部楼层
我也算过,两个标准就是不一样!一个大概0.1ppm,一个1ppm,差一个数量级呢。后来,大家都忽略了室内空气标准,采用接近指南的标准。定了≤1ppm。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 19:59:00 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2012-2-28 17:52
顺便请教一下楼主  是哪本指南 多少页啊? 吼吼

不是GMP指南,是2003版的验证指南。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 20:00:03 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-2-28 17:19
指南上的就行,但是指南虽然说1-2但他后面说只有在小于1时人才没有感觉,所以你定1就可以

“在小于1时人才没有感觉”是错的。实际要<0.5ppm,人才不觉得有刺激。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-5 21:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表