蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4667|回复: 33
收起左侧

[空调系统] 洁净区的臭氧消毒

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-7-25 14:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
常规的臭氧消毒方式:在洁净空调系统正常运行的条件下,关闭排风,开启臭氧发生器,当臭氧浓度达到10ppm时,计时,继续保持1-1.5hr。然后关闭臭氧发生器,然后空调系统换成值班风机。直到第二天生产前半小时,转换成空调系统的正常运行状态。
讨论:臭氧浓度达到规定保持时间后,如果关闭空调系统,将臭氧密闭在洁净区内,这样的消毒效果应该比立即换频效果好些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 14:23:18 | 显示全部楼层
对物体表面的消毒浓度是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 14:39:34 | 显示全部楼层
你这个10PPM数值有什么依据?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 14:40:53 | 显示全部楼层
我们是D≥5PPM,C≥15PPM,B≥20PPM
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 15:49:33 | 显示全部楼层
没有太大的意义,常温下臭氧的半衰期是很短的,何况空调停后的风险太大,不可接受的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 16:20:56 | 显示全部楼层
空调停机后,你能保证洁净区是正压吗?实际上,都是这么干的,理论上还是不要这么干!无菌操作更不能这么干!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:04:57 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-7-25 14:39
你这个10PPM数值有什么依据?

2003版验证指南
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:05:46 | 显示全部楼层
LLL-蓬莱 发表于 2013-7-25 16:20
空调停机后,你能保证洁净区是正压吗?实际上,都是这么干的,理论上还是不要这么干!无菌操作更不能这么干 ...

固体制剂,D级洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:06:57 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-7-25 14:40
我们是D≥5PPM,C≥15PPM,B≥20PPM

D级,比你的规定浓度高些
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 08:55:38 | 显示全部楼层
呵呵,好帖,好好看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 09:01:05 | 显示全部楼层
1.臭氧是气体,需要运动才能确保与物体充分接触
2.臭氧是强氧化物质,需要足够的通风时间完全排除,才能保证人员的健康安全

点评

需要多少浓度,运动多久才能保证与物体充分接触,达到消毒效果,需要通风多久才能保证人员的健康安全?  详情 回复 发表于 2013-8-16 11:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 09:04:35 | 显示全部楼层
有没有考虑对物料、产品的影响呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 09:38:33 | 显示全部楼层
10ppm,有在线检测仪器吗?

点评

有在线监测数据可以打印  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 09:53:17 | 显示全部楼层
如何检验达到要求的浓度了?这个问题一直困扰我们。没有什么好的方法。

点评

有在线检测探头,同时数据可以打印  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 09:58:34 | 显示全部楼层
我们是如果8小时内进行下一班生产,消毒完就进行排风,60分钟后通知人员进入。如果8小时内不进行下一班生产,则降低频率运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 10:59:33 | 显示全部楼层
半衰期很短,不循环空气,浓度会降低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-16 11:25:33 | 显示全部楼层
我们是这样执行:“臭氧浓度达到规定保持时间后,关闭空调系统,将臭氧密闭在洁净区内,第二天提前半小时,正常运行空调系统。“但是如果从保护人员健康角度出发的话,还是选择常规的臭氧消毒方式比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 11:41:49 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-7-25 14:39
你这个10PPM数值有什么依据?

依据是卫生部
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 11:43:10 | 显示全部楼层
卫生部《臭氧消毒技术规范》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-16 11:47:54 | 显示全部楼层
流年岁月 发表于 2013-8-16 11:41
依据是卫生部

国标上的吧,好久前查的,忘记了。我们是D≥5PPM,C≥15PPM,B≥20PPM
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 14:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。