空调系统验证
(1)如何确认系统管路各种手动、自动的风阀(包括电动阀、防火阀、排烟阀、手动对开多页调节阀;止回阀)的运行符合标准?
(2)电动阀、防火阀等电动风阀,如何确认运行符合要求?例如:启动空调机组时,所有电动阀打开;关闭空调机组,所有电动阀关闭(可以通过电动风阀开度指示观察0~90度)。
(3)手动风阀应该不用运行确认吧,因为是人工手动开关的;
(4)如何确认风管止回阀的运行符合要求?据说当空调系统停电时,止回阀可以防止气流倒流。这个止回阀的止回功能如何确认?
(5)防火阀应该不能运行确认吧,据了解,当火发生时而且温度≥70℃,防火阀才自动开启,怎不能生把火试验吧{:soso_e120:}
(6)如何确认连锁:①空调系统应与车间火灾报警系统联锁,当确定有火灾发生时,应关闭所有空调送风机和排风机。②空调机组送风机和排风风机与其相应的送、回、排风风管上防火阀联锁。若其中有一只防火阀动作,则应输出电信号关闭与之联锁的空调机组和排风机组?也不会生把火试验吧{:soso_e120:}


空调系统有以下风阀:
(1)组合式空调机组新风管路的电动阀、手动对开多页调节阀;
(2)组合式空调机组送风管路的防火阀、手动对开多页调节阀;
(3)组合式空调机组回风管路的防火阀、手动对开多页调节阀;
(4)排风机组排风管路的电动阀、手动对开多页调节阀;
(5)除尘机组除尘管路的电动阀、手动对开多页调节阀;

求高手解答!!!



回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 13:18:22 | 显示全部楼层
消防验收的时候就应该做完的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:26:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2013-6-30 13:28 编辑
yuansoul 发表于 2013-6-30 13:18
消防验收的时候就应该做完的


也许防火阀、排烟阀的运行确认,应该是消防验收的内容。
可是自动风阀、手动风阀、止回阀 应该是空调系统验证的内容吧,和消防验收没有关系吧?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 13:30:53 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2013-6-30 13:26
也许防火阀、排烟阀的运行确认,应该是消防验收的内容。
可是自动风阀、手动风阀、止回阀 应该是空调系 ...

你这么理解也可以。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2013-6-30 13:47 编辑
yuansoul 发表于 2013-6-30 13:30
你这么理解也可以。


关于风阀,尤其是止回阀的运行确认,是领导要求的,我自己可没这个觉悟
据说止回阀,可以防止气流倒流,是GMP的新要求。。。。(我没找到GMP哪里提到止回阀的内容)
所以到这里来讨论,如何对风阀进行运行确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:08:04 | 显示全部楼层
同等高手解释......
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-1 16:41:46 | 显示全部楼层
(1)如何确认系统管路各种手动、自动的风阀(包括电动阀、防火阀、排烟阀、手动对开多页调节阀;止回阀)的运行符合标准?
       开关指示正确,开关灵活顺畅,电动阀能根据指令进行开关,全开和全关需要的时间

(2)电动阀、防火阀等电动风阀,如何确认运行符合要求?例如:启动空调机组时,所有电动阀打开;关闭空调机组,所有电动阀关闭(可以通过电动风阀开度指示观察0~90度)。
你指的是系统联动,首先你要知道你的联动启动按钮控制那几个启停,以及延时时间,现场确认就行了
(3)手动风阀应该不用运行确认吧,因为是人工手动开关的;
确认方向和灵活度就可以
(4)如何确认风管止回阀的运行符合要求?据说当空调系统停电时,止回阀可以防止气流倒流。这个止回阀的止回功能如何确认?
安装前确认吧,不能反向打开就可以了,安装后应该没有办法确认了

(5)防火阀应该不能运行确认吧,据了解,当火发生时而且温度≥70℃,防火阀才自动开启,怎不能生把火试验吧
烧一下呗,这种关乎安全的事情不能马虎,不过大部分人都是选择相信合格证

(6)如何确认连锁:①空调系统应与车间火灾报警系统联锁,当确定有火灾发生时,应关闭所有空调送风机和排风机。②空调机组送风机和排风风机与其相应的送、回、排风风管上防火阀联锁。若其中有一只防火阀动作,则应输出电信号关闭与之联锁的空调机组和排风机组?也不会生把火试验吧
这个不需要生火了,确认防火阀好用后,再确认信号可以传到就可以了

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 18:35:48 | 显示全部楼层
应该是温度≥70℃,防火阀才自动关闭吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。