没有无菌制剂,没有大输液的剂型,只是片剂胶囊颗粒丸剂之类的中药产品,请大家也给个意见,谢谢大家啦。

各位看看还少什么,有人提出来,我们做菌检后的那些细菌也要专门找一个杀菌器来灭菌这们的功能间感觉又不够了,所以请大家看看过新版GMP这样的图能否达到新版GMP认证,

QQ图片20130614101303.jpg


1.jpg

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
godme + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:22:10 | 显示全部楼层
就是说微生物限度和阳性菌的检测还有效价的检测能否共用人流?

我自己都感觉麻烦的很啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:25:46 | 显示全部楼层
你换个CAD版本多好,去掉黑背景

点评

噢,不好意思了,马上换。。。  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-14 10:30:19 | 显示全部楼层
1 你们的准备房间太多了,看得有点繁琐
2 微生物阳性和阴性之间少传递窗
3 共用更鞋,但不知空调净化系统是否共用,虽然都是直排,但涉及经济成本

点评

是有两个准备室。 总共有三个传递窗, 抓的图确实感觉看不清楚, 空调是我一个旧车间改造不用的空调,所以够冷量,全新风空调,不回风,全排风系统。  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:31:27 | 显示全部楼层
你换个CAD版本多好,去掉黑背景
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:31:36 | 显示全部楼层
godme 发表于 2013-6-14 10:25
你换个CAD版本多好,去掉黑背景

噢,不好意思了,马上换。。。

1.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:32:27 | 显示全部楼层
为什么要分培养一室二室啊,阳性对照室设置不合理,设在生化培养一室较好,培养室面积不够大,更衣缓冲不复杂了

点评

主要是考虑分开物流和人流所以造成这个样子了。。。  详情 回复 发表于 2013-6-14 15:01

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
hengjiang + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:35:04 | 显示全部楼层
四季沐歌/ty 发表于 2013-6-14 10:30
1 你们的准备房间太多了,看得有点繁琐
2 微生物阳性和阴性之间少传递窗
3 共用更鞋,但不知空调净化系统是 ...

是有两个准备室。

总共有三个传递窗,

2.jpg 抓的图确实感觉看不清楚,

空调是我一个旧车间改造不用的空调,所以够冷量,全新风空调,不回风,全排风系统。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-14 10:43:59 | 显示全部楼层
你没有弄明白我的意思,我是说:无菌室和阳性室之间少一个传递窗.
你们的阳性对照是怎么做出来的?

点评

哈哈,这个一定要,要不然怎样进出是个问题了, 还有一个问题,你们的灭活室,现在有没有啊??  详情 回复 发表于 2013-6-14 11:01

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
hengjiang + 2 这个真的忘记加进去了。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-14 10:46:34 | 显示全部楼层
另外,感觉你的那两个前室没有用,所以说,你的准备房间太多了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:49:12 | 显示全部楼层
这是群内的朋友画出来的,非常的有新意。。。

q.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-14 10:56:15 | 显示全部楼层
人净太复杂,有点冗余
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:01:37 | 显示全部楼层
四季沐歌/ty 发表于 2013-6-14 10:43
你没有弄明白我的意思,我是说:无菌室和阳性室之间少一个传递窗.
你们的阳性对照是怎么做出来的?

哈哈,这个一定要,要不然怎样进出是个问题了,

还有一个问题,你们的灭活室,现在有没有啊??
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:07:09 | 显示全部楼层
QQ图片20130614105402.jpg


这是一个增加了灭活室的功能间,大家再可以参考一下。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 11:23:30 | 显示全部楼层
不错;,很好,顶起
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-14 11:37:01 | 显示全部楼层
这个设计需要改动,问题比较多,最关键是浪费

点评

手上刚刚收到一份检验所的图纸,感觉他们的更麻烦,还分了两套空调系统,我也放进来给大家看一下。 这个是效价共用阳性菌,共人流,共物流,同一套空调系统,应该做了独立排风。 这个微生物的检定同其他  详情 回复 发表于 2013-6-14 15:07
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:01:45 | 显示全部楼层
moed 发表于 2013-6-14 10:32
为什么要分培养一室二室啊,阳性对照室设置不合理,设在生化培养一室较好,培养室面积不够大,更衣缓冲不复 ...

主要是考虑分开物流和人流所以造成这个样子了。。。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:07:41 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2013-6-14 11:37
这个设计需要改动,问题比较多,最关键是浪费

手上刚刚收到一份检验所的图纸,感觉他们的更麻烦,还分了两套空调系统,我也放进来给大家看一下。

QQ图片20130614150400.jpg
这个是效价共用阳性菌,共人流,共物流,同一套空调系统,应该做了独立排风。

QQ图片20130614150520.jpg

这个微生物的检定同其他的检验都分开了,且也是独立的空调系统。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 19:10:43 | 显示全部楼层
现在很多企业为过2010GMP,一般阳性单独一套空调。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 04:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表