x
D级净化区洗衣需要纯化水最后清洗吗,是否需要在洁净区内进行洗涤、干燥和整理呢
在老的药品GMP认证检查评定标准的5204条规定“100,000级以上区域的洁净工作服应在洁净室(区)内洗涤、干燥、整理”,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-23 13:50:48 | 显示全部楼层
我们的是在洁净区内清洗的,纯化水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 13:52:16 | 显示全部楼层
应该在D级  我们就是如此设计的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 13:54:59 | 显示全部楼层
这个应该在老版GMP中认证企业厂房设计的时候大多是按照在洁净区内进行的吧?当然就用纯化水进行清洗咯!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 13:55:04 | 显示全部楼层
在区内纯化水清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:04:04 | 显示全部楼层
我们在十万级清洗,纯化水,100级层流罩下整理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:08:16 | 显示全部楼层
我们也在洁净区清洁,但清洁剂的选择一直觉得难,GMP要求尽量不用家用洗涤剂,那请问各位用什么清洁剂好呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:09:35 | 显示全部楼层
在D级 ,我们都是这样处理的。直接在洗衣机烘干。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 14:14:17 | 显示全部楼层
在洁净区内进行洗涤、干燥和整理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 14:22:07 | 显示全部楼层
D级区,纯化水。灭菌处理。
清洁剂没有用,没有太合适的。

点评

无菌药品的实施指南上写了 衣物的洗涤 由于无菌药品生产实用的衣物不直接接触药品,其风险一般不超过于药品直接接触的容器和包装材料,所以可不在超过直接接触药品的容器和包装材料的环境条件下洗涤,如b、C、D等级  详情 回复 发表于 2013-4-23 14:59
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:22:57 | 显示全部楼层
在D级洁净区内进行洗涤、干燥和整理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:33:04 | 显示全部楼层
GMP中没有要求固体口服制剂的洁净服一定在洁净区内清洗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 14:39:46 | 显示全部楼层
GMP中没有要求固体口服制剂的洁净服一定在洁净区内清洗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:59:34 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-23 14:22
D级区,纯化水。灭菌处理。
清洁剂没有用,没有太合适的。

无菌药品的实施指南上写了
衣物的洗涤
由于无菌药品生产实用的衣物不直接接触药品,其风险一般不超过于药品直接接触的容器和包装材料,所以可不在超过直接接触药品的容器和包装材料的环境条件下洗涤,如b、C、D等级别区域的衣物可在D级环境下洗涤,洗涤可分室分洗衣机进行
衣物的传送
C、D级操作区域使用的衣物,可洗涤干燥后包扎或用密封容器传递至C、D级操作区域使用。B级区域实用的衣物,洗涤干燥后需要适当的包扎,经湿热灭菌干燥后宜直接出现在B级区内。
这里并没有提到需要用纯化水洗涤啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 15:07:50 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2013-4-23 14:59
无菌药品的实施指南上写了
衣物的洗涤
由于无菌药品生产实用的衣物不直接接触药品,其风险一般不超过于 ...

可以按照指南写的做,洗衣之后传递等。
1、存在一个就高不就低的问题。
2、个人觉得可以避免饮用水因为水质原因等,存在无菌服被污染、留下较大较深斑点等情况。
3、有的地区的饮用水存在硬度过大的情况,整衣的时候,有点问题。

个人观点,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 15:11:17 | 显示全部楼层
现在的检查官都认可在洁净区清洗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-10 15:02:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 12:32:21 | 显示全部楼层
洁净区洗  洁净区整理无需层流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 12:33:53 | 显示全部楼层
您想 在整粒、压片都无需层流 ,何况在已清洁好的洗衣间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 12:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表