GSP附录:药品储存运输环境温湿度自动监测
(征求意见稿)
  第一条  企业应当按照《药品经营质量管理规范(2012年修订)》(以下简称《规范》)的要求,在储存药品的仓库中和运输冷藏、冷冻药品的设备中配备温湿度监测系统,对药品储存过程的温湿度状况和冷藏及冷冻药品运输过程的温度状况进行实时自动监测和记录,有效防范储运过程中可能发生的影响药品质量安全的各类风险,确保储存和运输过程的药品质量。
  第二条  温湿度监测系统由测点终端、管理主机、不间断电源以及相关软件等组成。各测点终端能够对周边环境温湿度进行实时数据的采集、传送和报警;管理主机可对各测点终端监测数据进行收集、处理、记录及备份,并具有报警功能。
  第三条  系统温湿度数据的测定标准值应当按照《规范》第八十五条有关规定设定。
  第四条   系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:
(一)测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;
(二)测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃;
(三)相对湿度的最大允许误差为±3%RH。
  第五条 系统应当自动地对药品储存运输过程中的温湿度环境进行不间断监测和记录。系统应当至少每隔1分钟更新一次测点温湿度数据,储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据,运输过程中至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。当监测的温湿度超出规定范围时,系统应当至少每隔1分钟记录一次实时温湿度数据。
  第六条 当监测的温湿度数据达到设定的临界值或超出规定范围时,以及发生供电中断的状况时,系统应当能够实现就地和在指定地点进行声光报警,并对不少于3名指定人员采取短信通讯等方式报警。
  第七条  系统各测点终端采集的监测数据应当真实、完整、准确、有效。
  (一)测点终端采集的数据应当通过网络自动传送到管理主机进行处理和记录,并采用可靠的方式进行数据保存,确保不会丢失和不被改动;
  (二)系统应当具有对记录数据不可更改、删除的功能,不得设置反向导入数据的功能;
  (三)系统不得对用户开放温湿度校正参数调整功能,防止用户随意调整校正参数造成监测数据失真。
  
  第八条 系统可以通过计算机进行实时数据查询和历史数据查询,并自动在计算机中储存。
   企业应当对监测数据采用安全、可靠的方式按日备份,备份数据应当存放在安全场所,监测数据的保存时限应当符合《规范》第四十二条的要求。
  第九条 系统应当有应急保障措施,可以独立地不间断运行,不能因供电中断、计算机关闭或故障等因素影响系统正常运行或造成数据丢失。
  第十条  系统应当保持独立、安全运行,不得与温湿度调控设施、设备联动,防止温湿度调控设施、设备异常导致监测系统故障的风险。
  第十一条  药品仓库、运输设备中安装的测点终端数量及位置应当能够准确反映温湿度的实际状况。企业应当对储存设施的测点安装方案进行测试和确认,对冷冻、冷藏储存及运输设施设备的测点终端安装方案进行验证。
  第十二条 药品库房或仓间安装的测点终端数量及位置应当符合以下要求:
  (一)每一独立的药品库房或仓间至少安装2个测点终端;
  (二)平面仓库每300平方米面积至少安装1个监测终端,每增加300平方米面积至少增加1个测点终端,不足300平方米的按300平方米计算;
  平面仓库测点终端安装的位置不得低于药品货架或药品堆码垛高度的2/3位置;
  (三)高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米至8米之间的,每300平方米面积至少安装2个测点终端,并均匀分布在货架上、下位置;货架层高在8米以上的,每300平方米面积至少安装3个测点终端,并均匀分布在货架的上、中、下位置;不足300平方米的按300平方米计算;
  高架仓库或全自动立体仓库上层测点终端安装的位置,不得低于最上层货架存放药品的最高位置。
  (四)储存冷藏、冷冻药品仓库测点终端的安装数量,应当符合本条上述各项的要求,其计算安装数量的单位按每100平方米面积计算。
  第十三条 每台独立的冷藏、冷冻药品运输车辆或车厢,安装的温度测点终端数量不得少于2个。车厢容积超过20立方米的,每增加20立方米至少增加1个测点终端,不足20立方米的按20立方米计算。
  每台冷藏箱或保温箱至少应当放置一个可移动的测点终端。
  第十四条 测点终端的安装布点位置应当考虑仓库的结构、出风口、门窗、散热器分布等因素,防止因安装位置不合理而影响对环境温湿度监测的准确性。
  第十五条 测点终端应当安装牢固、位置合理,可有效防止储运设备作业及人员活动对监测设备造成影响或损坏,测点终端的安装位置不得随意调整。
  第十六条  企业应当对测点终端每年至少进行一次校准,对系统设备进行定期检查、维修、保养,并建立档案。
  第十七条  系统应当能满足相关部门实施在线远程监管的条件。
  第十八条 承担药品委托储存及配送的企业,应当符合本附录的各项规定。委托药品运输的企业,应当按照《规范》及本附录的要求,对拟委托企业进行质量保障能力的审核,不符合要求的不得委托运输。


评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
毒手药王 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 13:59:12 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 14:14:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,看看再说,,,

点评

不客气  发表于 2013-4-3 15:01
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 14:16:34 | 显示全部楼层
学习                 

点评

共同进步  发表于 2013-4-3 15:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:07:39 | 显示全部楼层
温湿度自动检测,我们的大仓库成本太高了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:10:05 | 显示全部楼层
谢谢分享            

点评

不客气  发表于 2013-4-3 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:19:58 | 显示全部楼层
再学习下~~谢谢分享~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:21:10 | 显示全部楼层
谢谢各位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:35:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!

点评

不客气  发表于 2013-4-3 15:40
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 01:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表