     我公司为普通中药制剂生产企业,根据新版GMP正准备改造卫检室:将以前共用人流通道(一更、二更、缓冲间)改造为各自独立的人流同道,空调也要分开设置。请问各位战友:有这个必要吗?在软件上制订出避免交叉污染微的措施,并经充分的风险评估,难道不行吗?况且微生物检验人员为同一人,经人净措施进入,做完计数检查,出微生物限度检查室,又经人净措施进入阳性菌室,几分钟划线接种完毕,出阳性菌室,换衣服的时间比检验时间还多,想想就累!{:soso_e118:}
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-27 21:32:53 | 显示全部楼层
普通中药制剂还有阳性室?不是只有无菌产品才有无菌室、阳性室吗?
我也搞糊涂了。
但是,如果有,微生物限度、无菌室、阳性室,最好独立人物流和独立的空调系统。
不是独立的空调系统,那就这几个房间都全排,是不是就够了。

点评

可能是我的误解吧,我一直认为无菌检查才有阳性对照,微生物限度检查,不需要阳性室。  详情 回复 发表于 2013-3-14 08:38
普通中药制剂怎么就不能有阳性室啊?如果没有话阳性对照在什么地方做啊?  发表于 2013-3-13 21:42
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 07:59:55 | 显示全部楼层
人流通道分开(总入口同一个),空调系统为一个,但全部直排,无回风就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:43:24 | 显示全部楼层
需要独立的空调系统、全排
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 11:54:48 | 显示全部楼层
应该分开,而且阳性接种室不得利用回风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-28 20:47:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,空调到底分开与否,还是有点晕。{:soso_e134:}
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:20:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 21:32
普通中药制剂还有阳性室?不是只有无菌产品才有无菌室、阳性室吗?
我也搞糊涂了。
但是,如果有,微生物 ...

控制菌检测,阳性对照、菌种纯化传带等操作的场所

点评

独立空调系统,可以不全排。 公用空调系统,全排。做好防止送风回流的污染,止回阀装好。  详情 回复 发表于 2013-3-1 22:04
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-1 22:04:37 | 显示全部楼层
1433240751 发表于 2013-3-1 21:20
控制菌检测,阳性对照、菌种纯化传带等操作的场所

独立空调系统,可以不全排。
公用空调系统,全排。做好防止送风回流的污染,止回阀装好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 21:30:44 | 显示全部楼层
需要独立的空调系统
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-14 08:38:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-27 21:32
普通中药制剂还有阳性室?不是只有无菌产品才有无菌室、阳性室吗?
我也搞糊涂了。
但是,如果有,微生物 ...

可能是我的误解吧,我一直认为无菌检查才有阳性对照,微生物限度检查,不需要阳性室。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 08:49:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-1 22:04
独立空调系统,可以不全排。
公用空调系统,全排。做好防止送风回流的污染,止回阀装好。

支持支持。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 09:35:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-14 08:38
可能是我的误解吧,我一直认为无菌检查才有阳性对照,微生物限度检查,不需要阳性室。

微生物限度检查时,如果检查沙门氏菌需要阳性对照,别的好像没有要求吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-2 19:52:16 | 显示全部楼层
学习学习,很有启发。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-2 20:23:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-14 08:38
可能是我的误解吧,我一直认为无菌检查才有阳性对照,微生物限度检查,不需要阳性室。

微生物有控制菌检查的品种
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 17:00:04 | 显示全部楼层
我们通常设计都是分开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 18:41:05 | 显示全部楼层
不需要独立的空调系统,阳性菌室必须直排,不能回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 15:24:40 | 显示全部楼层
有具体的法规标准与要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-4 13:36:51 | 显示全部楼层
这方面有具体的法规或指南的要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 16:56:18 | 显示全部楼层
若独立空调系统,微生物限度室可回风;阳性对照室不回风,空气经过滤后直排。
若共用一套空调系统,微生物限度和阳性对照都不回风。
人员净化需要独立的一更、二更。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-27 10:29:26 | 显示全部楼层
人流、物流通道要求分开,但空调系统没要求必须分开,可以共用空调系统,但共用时阳性菌室不能回风,应直排,微生物限度检查室是可以回风的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 12:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表