我家的配液间与灌装间是平行的,如图,原来的管道是从夹层中下来的,管道太长,难以清洗,真有点纠结,各位有什么好的方法么?
未命名.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 13:49:04 | 显示全部楼层
QBD,就没有做到。

不仅仅是清洗的问题,而是你把如此重要管道设置在夹层,如果出现问题,检修和发现都不及时。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 13:52:46 | 显示全部楼层
你这个为什么安装时不把配液罐换到靠近灌装的这边呢?
不晓得配液间和灌装间净化级别相同不?如果相同,可以改成硅胶软管,在墙上做个穿孔,软管从穿孔管中穿过去,灭菌消毒可以把软管取下来,浸泡什么的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:37:24 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2013-1-24 13:49
QBD,就没有做到。

不仅仅是清洗的问题,而是你把如此重要管道设置在夹层,如果出现问题,检修和发现都不 ...

是呀,这是原来设计、施工留下的问题,现在得想法解决撒,管道明装也很麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:41:12 | 显示全部楼层
hsy33 发表于 2013-1-24 13:52
你这个为什么安装时不把配液罐换到靠近灌装的这边呢?
不晓得配液间和灌装间净化级别相同不?如果相同,可以 ...

配液罐是靠近灌装这边,关键是离灌装机远,明装妨碍操作,当初的房间设计存在问题,现在也没法改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 14:45:38 | 显示全部楼层
布局不变的话,改管道比较困难。还是在清洁方法上想办法,要不换个流量大的泵。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:56:10 | 显示全部楼层
蒲公英-er 发表于 2013-1-24 14:45
布局不变的话,改管道比较困难。还是在清洁方法上想办法,要不换个流量大的泵。

要是换泵可行,那就太简单了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:01:01 | 显示全部楼层
路过学习     
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 16:07:54 | 显示全部楼层
学习一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-25 17:01:59 | 显示全部楼层
好像是很麻烦啊,不知道你们工艺是怎么样子的,水针注射剂吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-25 17:06:37 | 显示全部楼层
可以利用一下,RABS,(增加一个传递窗),从配料间传递到灌装间!!!

点评

量小可以考虑,可他们2台灌装机啊。  发表于 2013-1-27 23:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:18:24 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-1-25 17:01
好像是很麻烦啊,不知道你们工艺是怎么样子的,水针注射剂吗??

是冻干粉针剂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:19:41 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-1-25 17:06
可以利用一下,RABS,(增加一个传递窗),从配料间传递到灌装间!!!

用什么传递?行不通,在配料间怎么放液?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 20:36:11 | 显示全部楼层
灌装间里只能用硅胶软管咯与灌装系统相连,但现在10版的无菌制剂好象又行不通。现在10版的无菌制剂要求药液一次性过滤,这就可以用从夹层下来。直接接到贮罐上应该是没有什么问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-27 23:12:15 | 显示全部楼层
你家多大的量~~~~~~~~~~~~~~是关键······

点评

这与量关系也不大,以后准备改成一台灌装机  发表于 2013-1-28 19:09
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-9 14:35:32 | 显示全部楼层
在灌装前再加一0.22微米的过滤器吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-10 15:09:18 | 显示全部楼层
路过,学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-2 13:42:25 | 显示全部楼层
设置小的移动无菌罐在灌装间,退到灌装机用软管连接?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:19:15 | 显示全部楼层
timshen1980 发表于 2013-5-2 13:42
设置小的移动无菌罐在灌装间,退到灌装机用软管连接?

是打算这样考虑,现在关键的问题是软连接的无菌性问题不好解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-2 14:26:23 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-5-2 14:19
是打算这样考虑,现在关键的问题是软连接的无菌性问题不好解决

蜜立波和赛多丽丝 都有相关的无菌连接(软管)产品 有无菌切割和焊接产品 可以参考一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 23:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表