新版GMP洁净区人数如何确定呢?找了个算法如下:
1)D级,房间高度为3.5米,换气次数取15次/小时,新风量取30%,每人最低需要面积=40立方米÷30%÷15÷3.5米=2.54平方米
2)C级,房间高度为3.5米,换气次数取20次/小时,新风量取30%,每人最低需要面积=40立方米÷30%÷20÷3.5米=1.90平方米
3)A级与B级,房间高度为3.5米,换气次数取300次/小时(见验证指南49页),新风量取4%,每人最低需要面积=40立方米÷4%÷300÷3.5米=0.95平米。
个人觉得不对,A/B级区域不可能达到300次/小时吧,我们的B级区域是60次每小时,高度是2.8米,这么算起来B级区1个人就得6.5平米,我们有的区域只有3平米左右,几乎就不能待人了,请教高人,该如何算?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-3 17:40:47 | 显示全部楼层
我们是按岗位最低操作人数+1监控人员来制定房间的人数,之后监测关键房间相应人数下的动态环境
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-3 17:49:43 | 显示全部楼层
最低需要面积是啥意思啊,头一次听说。
层流直说风速,不算换气次数。
这个问题,还是看看这个帖子吧:https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82648
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77531
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-1-3 19:01:00 | 显示全部楼层
老外的想法就是每个区域人越少越好,所以弄了很多自动设备;中国人想法是花硬件前越少越好,因为人员成本低,用人来替代设备。基于这个前提,评估人员数量没啥意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 07:20:55 | 显示全部楼层
应该设计后     就规定人员的数量{:soso_e163:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 07:52:16 | 显示全部楼层
按人均40立方来计算,人数肯定多,还是按二楼的说法,动态环境监测的人数为准,还是科学点,人是污染源。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 11:14:06 | 显示全部楼层
这个问题是你在厂房设计之初就应该考虑的,根据你的岗位操作需求人数及设备布局技术和工艺洁净级别需求确定你的房间面积和洁净级别,然后根据人员产尘量计算结合洁净级别和冷热平衡计算出你房间的送风量。你现在完全是反过来弄,这就很麻烦了,除非你能改造空调系统。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 02:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表