请教各位蒲友:欧盟GMP附录1以及我们的GMP附录1无菌药品征求意见稿都要求A/B级洁净区半年一次再确认,C/D级一年一次,我们之前是靠每年的质量回顾维持验证状态,执行再确认的话需要每次都执行1静三动吗?还有每次动态都要做最大人数吗?是否可以根据重要程度通过风险评估A/B级每次需要做,C/D级可以不用每次都做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 不见猫骨头 于 2025-7-29 18:32 编辑

刚好我们也在做空调系统再确认,再确认的时候需要执行一静三动,最大人数好像没有做,当时的说法是最大人数没有变动;我们是A/B半年一次,C/D一年一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
EU 无菌附录里的A/B级定期再确认的内容只有静态的,不包括动态的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
根据欧盟GMP附录1及我国无菌药品征求意见稿要求,A/B级洁净区空调系统需每半年再确认一次,C/D级每年一次。关于执行方式:法规未强制规定必须每次进行“静三动”测试或达到最大人数动态验证,允许基于风险评估调整策略。例如,可通过污染控制策略(CCS)对关键区域(如A/B级)实施全面再确认,而非关键区(C/D级)可适当降低频次或强度。建议结合《药品生产质量管理规范》中“质量风险管理”章节原则,制定差异化方案并保留相关记录。具体操作前应咨询官方检查机构以确保合规性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
对照23版实施指南干就没问题