请教下各位,注射用水分配系统如何进行消毒?
过热水,纯蒸汽具体消毒时间和压力?
过热水如何制备呢?
谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 12:32:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 12:59:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:14:11 | 显示全部楼层
xiedekun 发表于 2012-12-6 12:59
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8503

我想请教一下,过热水如何制备?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:43:38 | 显示全部楼层
自己再顶一下,采用过热水的话,消毒流程大概是什么样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 18:37:57 | 显示全部楼层
其实过热水设备,就只是在回水末端加个换热器,通过工业蒸汽加热,使循环的管路上面的温度达到121度!!这个就是过热水消毒!!

点评

嗯,学习了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 18:59:22 | 显示全部楼层
过热水就是121℃的水,如何让水在121度还维持在液态,就是让管道的压力升高,一般2公斤左右,压力上去了,水的沸点就高了。消毒时,让整个系统密闭,换热器加热,整个系统的压力自然就上去了,使系统的压力维持在2公斤以上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 21:48:02 | 显示全部楼层
过热水消毒      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-6 21:59:01 | 显示全部楼层
了解学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:58:21 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-12-6 18:59
过热水就是121℃的水,如何让水在121度还维持在液态,就是让管道的压力升高,一般2公斤左右,压力上去了,水 ...

你的意思是否是说,把整个系统密闭,利用换热器加热,在加热过程中产生水蒸气,导致了系统的压力升高,水的沸点变低了,温度就上去了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:00:18 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-12-6 18:59
过热水就是121℃的水,如何让水在121度还维持在液态,就是让管道的压力升高,一般2公斤左右,压力上去了,水 ...

是否可以在加热前,给储罐通入一定量的压缩空气,然后将系统密闭,升温?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-7 18:27:33 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2012-12-7 15:00
是否可以在加热前,给储罐通入一定量的压缩空气,然后将系统密闭,升温?

为什么要加压缩空气?有什么目的?个人觉得没有必要。
只知道在系统生产运行的过程中,有的设计会往储罐中充过滤了的高纯氮气。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:11:48 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-12-7 18:27
为什么要加压缩空气?有什么目的?个人觉得没有必要。
只知道在系统生产运行的过程中,有的设计会往储罐 ...

肯定是加压缩氮气了,空气含CO2,电导会异常,我的意思就是既然要加压,是否可以通过这种方法来加压,没做过注射用水系统,马上要入手,有很多基础的问题哈,过热水消毒如何操作这块,我一直有困惑
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 15:34:00 | 显示全部楼层
过热水灭菌,水温度到沸点100℃时,要关闭呼吸器,分配系统就成为密闭的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-29 21:00:19 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2012-12-6 18:37
其实过热水设备,就只是在回水末端加个换热器,通过工业蒸汽加热,使循环的管路上面的温度达到121度!!这个 ...

嗯,学习了!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 11:14:06 | 显示全部楼层
纯蒸汽灭菌我们是这么做的:将纯蒸汽管路连接到注射用水循环管路上,开启纯蒸汽,进入循环管路,从回水端进入储罐,储罐封闭,设排水阀。
后来改为过热水灭菌:回水管路通过换热器加热,水温升至121℃以上开始计时30min,全过程系统封闭,为过热水循环。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 05:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表