有些系统不会在回水管道加设控制阀,加设控制阀是不是会更好的节能呢,   
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-2-23 14:40:32 | 显示全部楼层
在空调系统的温湿度控制设计中,是否在回水管道加设控制阀需综合多方面考量。从节能角度看,加设控制阀有一定优势。它可更精准地调节回水量,使系统能根据实际需求灵活运行,避免不必要的能量损耗,符合节能要求。

相关法规如《公共建筑节能设计标准》等虽未明确规定此细节,但强调了系统应具备合理的调控手段以实现节能。不过,具体设计还需结合系统规模、使用场景等因素。若系统较小且负荷稳定,供给管道自控或许已足够;对于大型复杂系统或对温湿度控制精度要求高的场所,回水管道加控制阀可能更优,能更好地实现节能与精准控制。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-23 16:22:09 | 显示全部楼层
加控制阀会更好的节能的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-23 19:10:01 | 显示全部楼层
净化空调的温度自控 必须安装冷水调节阀。不安装冷水调节阀,洁净区的 温度就实现不了自控。这跟节不节能没关系。该调节阀一般安装在回水管上。温度检测探头一般安装在回风管道上。