蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 433|回复: 4
收起左侧

[仓储运输] 请教两个关于阴凉库的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2024-12-15 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
第一个,如果经过温度分布验证,证明不开门的状态下,最差点在仓库最里面,但开门时门口温湿度变化最大,那么温度计放在哪里合适?
第二个,如果制冷用空调的自控探头与监测用温度计有差异,需要校准空调的自控探头吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-15 11:27:37 | 显示全部楼层
1、最差点的确认是需要全方面评估,需要结合验证数据及实际情况。在验证期间不开门进行观察房间现状吗?不会监测到异常波动的数据吗?如有验证过程出现这些情况,那最差点制定的合理性需要再次确认和评估。
2、原则上仪器配置的探头需要进行校准,以便于设备能够按照需要提供环境所需要的温度,另外监控环境用的温度计也需要校准,不然不确认是哪里的问题。另外,空调对外输出的温度(仪器设备显示温度)与实际环境监控温度有差异,这个属于正常情况,不过需要评估并制定合理的误差区间。

点评

学习学习  详情 回复 发表于 2024-12-15 14:14
感谢解答,另外200平米的阴凉库是不是通常按照一个温度计就可以了?  详情 回复 发表于 2024-12-15 11:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-12-15 11:41:28 | 显示全部楼层
xsl19881106 发表于 2024-12-15 11:27
1、最差点的确认是需要全方面评估,需要结合验证数据及实际情况。在验证期间不开门进行观察房间现状吗?不 ...

感谢解答,另外200平米的阴凉库是不是通常按照一个温度计就可以了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-15 14:14:31 | 显示全部楼层
xsl19881106 发表于 2024-12-15 11:27
1、最差点的确认是需要全方面评估,需要结合验证数据及实际情况。在验证期间不开门进行观察房间现状吗?不 ...

学习学习                        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-16 09:36:13 | 显示全部楼层
第一个问题,要明白空载,满载,开门断电的目的。首先空载满载的目的是确定温度分布状况,找到适宜样品储存的区域,也可理解为识别风险点放置监控探头,通过监测这些风险点来控制库房温度;再说开门断电的目的,其目的主要是制定合理的应急处理时间,比如开门测试结果可供日常开门进出时间提供参考,避免超温风险,断电测试结果可为库房异常断电后处理措施的时间提供参考,比如有的公司断电测试结果为1小时,那么该公司在出现断电异常情况时会规定在1小时内完成双路供电的切换或备用电机的启动或样品的转移等等。
第二个问题,探头校准校准问题,首先库房监测探头必须校准,以保证监测数据的有效性;控制探头一般进行比对即可。
如有帮助,请点个小心心,谢谢了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 19:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表