蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 212|回复: 6
收起左侧

[其他] 空调机组风量

[复制链接]
发表于 2024-10-21 17:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师请教一下,洁净空调机组在额定风量下测风量,试验的机组波动应在额定风量多少范围内算合格。14294上怎么有两个标准,一个是±10%,还有一个是不低于95%,出自一本规范,按哪个。业主肯定愿意按95%,厂家愿意按±10%。大家怎么理解的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-21 17:26:13 | 显示全部楼层
URS里写上按高标准解决,供方不得听需方的吗,不听不用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-21 18:57:36 | 显示全部楼层
如果是新空调,一般是能达到额定风量的。95%应该是没问题的。
用上几年后,就不好说了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-22 08:07:59 | 显示全部楼层
这个要和你的机组运行压力有关,700Pa好像是1%,1000Pa就是2%,这个数好像是没记错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 08:42:53 | 显示全部楼层
根据厂房的压差和换气次数和气流等因素综合考量吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 08:50:04 | 显示全部楼层
能截个图吗?为啥我看资料里面只有±10%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 09:00:53 | 显示全部楼层
OK我找到了,要求是实测风量不低于额定值的95%,此处是按照表4的测试工况下。附录B里说的是波动值应该在额定风量的10%,一个是实测值,一个是波动值。实测值只需稍稍稳定即可,波动值需要一定时间下才能体现。