请教下,纯化水机活性炭过滤器中活性炭的跟换标准,除了时间年限外,还有什么??比如两端的压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-28 22:31:46 | 显示全部楼层
使用时间的年限啊,一般3年就要更换了啊,一般靠正常的正反洗,是洗不干净的,用久了,吸附效果就差了!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:33:57 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-11-28 22:31
使用时间的年限啊,一般3年就要更换了啊,一般靠正常的正反洗,是洗不干净的,用久了,吸附效果就差了!!

过滤器两端的压力差有没有讲究啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-28 22:41:15 | 显示全部楼层
相差1bar
可瑞没有跟你们说么!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:47:05 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-11-28 22:41
相差1bar
可瑞没有跟你们说么!!

真心没说过。

点评

也不一定就是1bar 每家一级加压泵的压力可能不一样,造成碳滤的压力差也可能不一样  发表于 2012-11-28 22:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-28 22:51:07 | 显示全部楼层
我们的碳滤,每天会自动正反洗,定期巴士消毒,一般不会堵,真有哪天压力变化,说明碳粉流失的比较多了。
我们固体制剂新版GMP认证的时候,检查员提到这个问题,我们答复 在制水系统没异常的情况下,我们一年更换一次全新的活性碳粉(其实厂家给出的指导值是不超过2年),检查员也认同了。
非得搞个 根据压力什么的来更换活性碳,我觉得很容易把自己困死,花费人力物力频繁的监控。它只是个预处理,对纯化水质量的直接影响到底多大,还是可以评估的
现在的GMP检察官,对水系统的理解是越来越专业了,不好忽悠,他既然能提出这个活性碳更换周期的问题,说明对细节的要求还是很高的。如果有时间和精力,还是把预处理部分也监控起来吧
欢迎指正,相互探讨

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
蒲公英 + 1 我们的做法和您等同,并无异议

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:00:36 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-11-28 22:51
我们的碳滤,每天会自动正反洗,定期巴士消毒,一般不会堵,真有哪天压力变化,说明碳粉流失的比较多了。
...

检查员提到这个问题,我们答复 在制水系统没异常的情况下,我们一年更换一次全新的活性碳粉(
              这个更换周期有没有体现在你们的文件里?比如操作和维护的一些文件
   你们碳滤一般多长时间一次巴氏消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:02:37 | 显示全部楼层
有没有相关文件规定巴氏消毒的最短时间是多长?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-28 23:08:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 mosmall 于 2012-11-28 23:10 编辑
徐威 发表于 2012-11-28 23:00
检查员提到这个问题,我们答复 在制水系统没异常的情况下,我们一年更换一次全新的活性碳粉(
          ...

更换周期当然是规定在sop中的,不是拍脑袋说的。周期多长,根据自己的验证数据得出,没有最短最长周期一定是多少的说法。我们的原水水质好,我们碳滤巴氏消毒周期2个月
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 08:30:28 | 显示全部楼层
那不就是风险评估结果决定??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 08:40:30 | 显示全部楼层
实际就是风险评估决定的,包括为什么需要消毒、为什么需要更换,为什么反洗等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 08:50:59 | 显示全部楼层
最好每年更换一次,最多不超过两年
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 08:56:07 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 09:04:45 | 显示全部楼层
活性炭主要用来吸附余氯,若活性炭的吸附功能丧失,余氯会对后工序的树脂造成不可再生的伤害,若你发现软化器软化后,软化水的硬度下降不大时,活性炭就该更换了,做一个统计,大约好多吨水时出现这个情况,下次时及时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 09:20:53 | 显示全部楼层
学习积累,提高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 09:26:19 | 显示全部楼层
来学习,我们正好要改造水系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 09:31:40 | 显示全部楼层
如果有产水量累计计量 就按照产水量来确定更换限值,如果没有就弄个年限吧,1-1.5年是通用的,要是弄个其他如压差什么的不好操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 09:35:09 | 显示全部楼层
徐威 发表于 2012-11-28 22:47
真心没说过。

恩,培训的时候说是1bar,除非长时间不正反洗,要不很难达到1bar这种情况!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-29 09:51:20 | 显示全部楼层
定期冲洗,定期更换,做好记录
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 10:15:00 | 显示全部楼层
时间 余氯 微生物
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 13:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表