[确认&验证] 洁净区互锁验证方案

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-8-9 14:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
《洁净区互锁验证方案》

一、描述
对洁净区内的互锁装置进行全面验证,以确保其能有效防止交叉污染和保证洁净区的规范运行。

二、人员
验证小组组长及成员,包括工程人员、质量人员等。

三、时间
[具体验证时间安排]

四、设备及仪器
压力计、尘埃粒子计数器等相关测试仪器。

五、内容及方法

        1.        互锁功能准确性验证

        ●        分别在洁净区的各个互锁门或传递窗处,进行正常开关操作,检查是否只有一侧能打开,另一侧保持锁定状态。

        ●        模拟同时操作两侧的情况,观察互锁装置的反应。

        2.        互锁响应时间测试

        ●        记录从一侧门开启到另一侧门锁定的时间,应符合设计要求。

        3.        报警系统验证

        ●        触发互锁失效或违规操作,验证报警系统的声音、灯光等报警信号是否及时、准确。

        4.        互锁稳定性验证

        ●        进行连续多次的开关互锁门操作,检查互锁装置是否能持续稳定工作,无故障出现。

        5.        环境影响验证

        ●        在互锁操作过程中,监测洁净区内的压差、温度、湿度、尘埃粒子数等关键环境参数,确保互锁操作未对环境产生不良影响。

六、可接受标准

        1.        互锁功能准确无误,无异常解锁情况。

        2.        互锁响应时间在规定范围内。

        3.        报警系统及时响应,信号准确。

        4.        互锁装置稳定可靠,无故障。

        5.        环境参数保持在规定限度内,无明显波动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 14:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
Dabend 发表于 2024-08-09 14:04
《洁净区互锁验证方案》

一、描述
发表于 2024-8-9 15:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 17:01:49 | 显示全部楼层
Dabend 发表于 2024-8-9 14:04
详细方案咨询请付费

要钱的就是专业。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-9 22:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
平时互锁,开的时间超规定就不互锁了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-29 13:03:20 | 显示全部楼层
洁净区互锁验证方案的制定与执行是确保生产环境交叉污染防控的关键环节。根据《GMP认证实施细则》(2017版)第6.5.7条,洁净区与缓冲区间应设缓冲区门,并采用自动关锁或手动锁紧装置,确保不能同时打开,以防止交叉污染,保障产品质量。在执行验证时,需全面检测互锁装置,评估其性能稳定性和可靠性。洁净区域验证还包括环境参数、操作程序和清洁效果等。建议参照相关法规及指南,结合企业具体情况制定详细验证方案。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 17:19:23 | 显示全部楼层
现在都这么卷了么。互锁都要专门做个确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-31 08:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-31 08:21:17 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-1 14:26:16 | 显示全部楼层
这个跟着空调一起做,简单做一下,还需要单独起个方案?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-5 21:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
跟着洁净室验证一起走,安装确认检查安装,运行确认测试一下互锁逻辑是否与预期一致,是否有报警功能,是否有紧急释放功能即可,没必要太复杂
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 23:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表