蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1408|回复: 27
收起左侧

[吐槽及其他] 2~8℃的冷库湿度(上限75%)超标又被挑战了,该怎么控制?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-8-1 14:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   除湿机其实效果不大,还有其他目前比较先进的方法控制冷库湿度吗?

点评

把仓库湿度要求调整到物料湿度上限,比如90%,湿度要求低的物料放冰箱陈列柜或者在仓库内再设一个冷库。  发表于 2024-8-2 10:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 14:55:41 | 显示全部楼层
评估一下湿度 是不是有影响,上限调整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 15:17:30 | 显示全部楼层
更换大功率除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 16:04:47 | 显示全部楼层
南方压根控不住,多加除湿机勉强能控,一开门就超,还要换水没法保证换水开关门期间记录仪不记录

点评

就是的,尤其雨天,控制不住的,不开门都控制不住  详情 回复 发表于 2024-8-2 10:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 18:07:28 | 显示全部楼层
扔几包无水氯化钙进去,再多加除湿机,运行一两天,查看除湿机湿度,基本ok

点评

据说用压缩空气可以让湿度合格,不知道有没有企业在用压缩空气。原理是压缩空气可以带走湿气  详情 回复 发表于 2024-8-2 08:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-2 08:39:23 | 显示全部楼层
刀口Y 发表于 2024-8-1 18:07
扔几包无水氯化钙进去,再多加除湿机,运行一两天,查看除湿机湿度,基本ok

据说用压缩空气可以让湿度合格,不知道有没有企业在用压缩空气。原理是压缩空气可以带走湿气

点评

我觉得压缩空气也不是能带走湿度,而是合格的压缩空气自身湿度低,可以中和/稀释环境中的湿度而已吧。  详情 回复 发表于 2024-8-8 13:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-2 09:52:54 | 显示全部楼层
古兰悠悠 发表于 2024-8-2 08:39
据说用压缩空气可以让湿度合格,不知道有没有企业在用压缩空气。原理是压缩空气可以带走湿气

密闭仓库,压缩制冷机组没有除湿功能,仓库一般不配压缩空气管道

点评

搞个压缩空气机器  详情 回复 发表于 2024-8-2 10:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:29:05 | 显示全部楼层
刀口Y 发表于 2024-8-2 09:52
密闭仓库,压缩制冷机组没有除湿功能,仓库一般不配压缩空气管道

搞个压缩空气机器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:29:37 | 显示全部楼层
刀口Y 发表于 2024-8-1 16:04
南方压根控不住,多加除湿机勉强能控,一开门就超,还要换水没法保证换水开关门期间记录仪不记录

就是的,尤其雨天,控制不住的,不开门都控制不住
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-2 11:28:25 | 显示全部楼层
古兰悠悠 发表于 2024-8-2 10:29
搞个压缩空气机器

成本高了,除湿机效率太低,地面防水没做好,低点湿度也容易超标,尤其是晚上;环境湿度大,高点在开关门时冷热空气交换,热空气上升,高点温湿度超标,所以验证期间最好是不开门,但是除湿机的水需要换,没法解释超标时间是我换水引起的,记录频次时间又短5~15min,关键是数据是上电脑的,有审计追踪,还不能修改数据,验证就是扯淡,湿度搞到80%RH还差不多。

点评

是的,面对提这种湿度超标问题的人,挺无奈的  详情 回复 发表于 2024-8-2 16:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:34:53 | 显示全部楼层
刀口Y 发表于 2024-8-2 11:28
成本高了,除湿机效率太低,地面防水没做好,低点湿度也容易超标,尤其是晚上;环境湿度大,高点在开关门 ...

是的,面对提这种湿度超标问题的人,挺无奈的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-5 16:16:22 | 显示全部楼层
啊,冷库还要要求湿度啊,我们都只监测温度

点评

有些检查人员就是不懂装懂  详情 回复 发表于 2024-8-6 08:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:45:28 | 显示全部楼层
余生很贵,请别 发表于 2024-8-5 16:16
啊,冷库还要要求湿度啊,我们都只监测温度

有些检查人员就是不懂装懂
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-6 08:47:16 | 显示全部楼层
买点干燥剂放在冷库的各个角落效果还不错,除湿机要想除湿是需要升高温度的,这与冷库的控温原理是相背的。

点评

是啊,机器运行会产热,影响库内温度  详情 回复 发表于 2024-8-6 08:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:50:13 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2024-8-6 08:47
买点干燥剂放在冷库的各个角落效果还不错,除湿机要想除湿是需要升高温度的,这与冷库的控温原理是相背的。

是啊,机器运行会产热,影响库内温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-6 08:57:57 | 显示全部楼层
要控制湿度也可以,可以在冷库进门前设置一个缓冲间,缓冲间同样也需要控制温湿度,这样就可以有效控制了,不过这个成本有点大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-7 15:50:30 | 显示全部楼层
看你的物料特性,如果必须控制湿度,你就设置标准。如果不需要不是自找麻烦?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 09:09:55 | 显示全部楼层
基本同意楼上的,控湿度的原因是啥得搞清楚。物料(含成品)吸湿→密封性有没有保证;外包装(纸质)变软→可能性、严重性、可检测性(SPD);微生物滋长→SPD。可能还有其他因素,楼主得自己再想想或者大家补充下湿度的其他影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 09:41:02 | 显示全部楼层
古兰悠悠 发表于 2024-8-2 16:34
是的,面对提这种湿度超标问题的人,挺无奈的

觉得这条不合理的话提行政复议啊,我是觉得最开始就不应该设置湿度标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 09:49:07 | 显示全部楼层
搞个风险评估,不监测湿度,密闭包装湿度对内容物没有影响就行了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 13:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表