注射用水产水PH偏上限接近7。检查纯水:原水7.3,中间水箱7.3左右,纯水接近7。整个纯水制备没有加药设施。多介质+活性炭+软化器+2RO+EDI。之前注水一般再6左右。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 09:02:55 | 显示全部楼层
二级RO前没有加药设施?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 13:30:44 | 显示全部楼层
软化器没有盐箱? 水质好不用加氯,照理说不应该,什么药都不加应该是偏酸性
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-25 14:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
我应该说漏了一个,只有一个软化器的盐箱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 14:30:42 | 显示全部楼层
上一个操作面画的图片看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 14:52:13 | 显示全部楼层
有没有更换过活性炭?有没有动过RO的产水阀门?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-1 09:11:25 | 显示全部楼层
电导率是多少了,
按制药用水电导率测定法(通则 0681)中注射用
水测定法测定电导率,电导率符合规定时,溶液
的 pH 值可控制在 5.0~7.0 范围内(中国药典2025版修改草案)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-2 16:29:12 | 显示全部楼层
言师 发表于 2024-7-26 14:52
有没有更换过活性炭?有没有动过RO的产水阀门?

RO产水会影响PH?更换了一个软化器的控制器,现在倒是降下来了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-12 10:09:08 | 显示全部楼层
软化器填料是否失活,盐箱溶液是否饱和
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-12 10:17:14 | 显示全部楼层
到底是纯化水,还是注射用水?
按目前的要求,应该还不能用“多介质+活性炭+软化器+2RO+EDI”来生产注射用水吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 07:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表