[设施设备] 洁净车间空调机组制冷量不够,温度压不下去

[复制链接]
发表于 2024-7-8 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大佬,车间的空调每次一到夏天制冷量就不够,洁净车间里面的温度压不下来,员工反映车间里闷热受不了,更换初中高效会不会好一点??
我们公司初中效是每年都更换新的,打是高效目前使用三年了还没更换过。之前本来打算更换高效但是太麻烦了,我们高效过滤器是在车间房顶出风口里,出风口外面的框框使用螺丝固定之后打密封胶与房顶粘死在一起的,更换起来极其麻烦,还会弄脏洁净区需要重新清洁消毒做环境评估,所以暂时定的只要定期检查环境及空气尘埃合格高效就不换,只定期更换初中效。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-8 14:51:20 | 显示全部楼层
空调冷媒应该是没问题的,暂时没返现有泄漏问题。目前我推测可能有两个可能,其一就是高效堵了  送风量不够,还有就是因为我们后面新增了很多设备和人员,车间里热源增加了很多,是不是空调制冷量不太够。。。。

点评

测量一下每个房间的送风量,跟设计的风量或者第一次验证时的是否减少了?如果没有减少,可能是你的房间增加的设备,使房间热源增加,需要加大房间的送风量。  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:15:02 | 显示全部楼层
我记得低中高效过滤器都有更换期限的,这么久了都不换啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-8 15:19:00 | 显示全部楼层
检查哈初中高效过滤器是否有问题,看看冷水机组的制冷量多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:19:26 | 显示全部楼层
风量,压差够的话应该和过滤器关系不大,可能还是前期设计余量不够。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:24:36 | 显示全部楼层
这种情况应该是空调制冷功率不够吧?重新算一下然后换个大匹数的空调才是正理

初中高效是要定期更换的,频率也要评估觉定,更换麻烦然后不换说不过去哈

点评

请问具体要怎么计算空调功率?我们当时好像是按每平米130瓦计算的空调制冷量  发表于 2024-7-9 17:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:28:47 | 显示全部楼层
1024600312 发表于 2024-7-8 14:51
空调冷媒应该是没问题的,暂时没返现有泄漏问题。目前我推测可能有两个可能,其一就是高效堵了  送风量不够 ...

测量一下每个房间的送风量,跟设计的风量或者第一次验证时的是否减少了?如果没有减少,可能是你的房间增加的设备,使房间热源增加,需要加大房间的送风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:29:48 | 显示全部楼层
可以先测一下高效口的送风量,看是否堵了?
用测温枪测一测空调送风主管道送风温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 15:30:52 | 显示全部楼层
换气次数够,压差够,初中效就没问题。
楼主你的问题是,空调当时设计的余量不够或者需要加氟了。
空调冷媒应该是没问题的,暂时没返现有泄漏问题。(这个是咋确定的呢)
制冷泄漏是肉眼看不出来的,需要打压进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-8 17:06:58 | 显示全部楼层
这种大概率是前期设计问题,
1,换气次数不足够,带不走热量
2,制冷量不够,不是检查漏不漏,算一下负荷。
正常运行的系统就这两问题
有钱就加一道冷盘,没钱考虑在不影响压差的情况下降低一些新风量。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-9 08:23:17 | 显示全部楼层
一看就是空调设计的不够,太小了,而你的车间厂房面积太大,制冷不够,我们以前就是强制制冷反而空调直接罢工,洁净区30度,同感,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-9 10:36:56 | 显示全部楼层
首先要确定空调安装投入使用就是这样的吗?如果是就是设计有问题(制冷量冗余量不够);或者施工相关配置缩水了(水泵、管径、保温、冷却水塔配置等等)。如果不是随着时间的推移设备制冷量不够可能是(制冷剂不足、管道结垢、人员、设备增加、保温破损)等等。这种情况下补充制冷剂、清洗Y型过滤器、加入除垢剂进行冷冻水管道清洗、冷却水加入杀菌除藻剂、控制人员数量、适当调整新风比例等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-9 13:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
1024600312 发表于 2024-07-08 14:51
空调冷媒应该是没问题的,暂时没返现有泄漏问题。目前我推测可能有两个可能,其一就是高效堵了  送风量不够,还有就是因为我们后面新增了很多设备和人员,车间里热源增加了很多,是不是空调制冷量不太够。。。。

前期设计余量不够吧!又增加人员又加设备的!话说增加设备变更时没有评估的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-9 14:06:37 | 显示全部楼层
确实这种问题应该和过滤器关系不大,厂房设计之初,一般制冷部分没有特殊要求的话,为了控制成本,就是有制冷现象就可以,可少会考虑制冷功率是否匹配的事情,等后续产量增加,又往原有厂房中塞入大量设备和人员,肯定是不能起到制冷的作用了,但是还是建议查看冷媒等组件,看看是不是这些问题,如果都没有问题,就得更换配套的冷却设备了,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-9 15:35:01 | 显示全部楼层
yjd597 发表于 2024-7-8 15:28
测量一下每个房间的送风量,跟设计的风量或者第一次验证时的是否减少了?如果没有减少,可能是你的房间增 ...

我们每个月都会定期检测的,送风量和换气次数没有变化,我个人感觉可能还是当初空调设计余量不够
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-9 15:36:49 | 显示全部楼层
yjd597 发表于 2024-7-8 15:28
测量一下每个房间的送风量,跟设计的风量或者第一次验证时的是否减少了?如果没有减少,可能是你的房间增 ...

送风量和换气次数我们每个月都检测,检测都没有问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-9 15:41:45 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-9 08:23
一看就是空调设计的不够,太小了,而你的车间厂房面积太大,制冷不够,我们以前就是强制制冷反而空调直接罢 ...

我们车间面积差不多230平,当时好像是按照每平130瓦的制冷量计算,共计28千瓦制冷量。
但是比较奇葩的是它是用两台14千瓦的主机带一台空调机组,也就是两台14千瓦主机加起来28千瓦在工作
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-9 15:52:09 | 显示全部楼层
另外想问问各位,你们当初空调设计的时候是参考的什么?制冷量冗余要怎么计算?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-10 08:22:57 | 显示全部楼层
如果你在南方,空调设计时需加新风预冷段,调控高热高湿,确保新风质量的恒定才能保障空调的稳定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-10 08:53:07 | 显示全部楼层
这种一般是溴化锂冷水机组的能力不够了。温度控不下来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-30 16:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表