[设施设备] 夏季洁净空调冷冻水管路改造

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-28 15:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
夏季洁净空调冷冻水管路改造,冷冻水停三天左右。是直接停洁净区域空调不容易滋生微生物。还是不停机,往洁净区送高温高湿的外部空气,微生物的情况更乐观。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-28 15:40:15 | 显示全部楼层
何必浪费这能耗
都是要重新清洁消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 15:44:18 | 显示全部楼层
一般理解是开着空调,温湿度超标的风险比停空调低;可以发起变更,一起评估风险,制定后续措施。例如:冷冻水管路改造,临时换成饮用水或冷却塔水给空调用,确保温湿度超的不太厉害,环境不结露。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 15:47:20 | 显示全部楼层
两个偏差:空调停了和温湿度超标,哪个风险更大。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-28 15:56:16 | 显示全部楼层
当然停机呀,生产前臭氧就可以了,成本低,风险也低
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-28 16:09:56 | 显示全部楼层
两种选择都有其风险。建议直接停机+停机期间采取额外的微生物控制措施,比如频繁的环境监测、临时使用移动式空气净化设备、以及定期消毒,同时尽可能缩短改造期间的停机时间,以最小化微生物滋生的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 16:21:17 | 显示全部楼层
直接停机吧还是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 16:44:20 | 显示全部楼层
正常不生产是时候是不记录温湿度的 你们的管理方式是不是过严格了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 17:26:55 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2024-6-28 16:44
正常不生产是时候是不记录温湿度的 你们的管理方式是不是过严格了

这个不是记不记温湿度的问题,是考虑空调停机3天,对环境的影响。空调重新启动后,还能否达到生产需求,是否需要制定相关的措施。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 06:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表