各位大神,众所周知,有新风管路的空调系统,在施工时一般都会加过滤网,以过滤新风中夹带的杂质。
关于这个新风过滤网,有以下几个问题,请大神帮忙看下:
1、新风过滤网是否是必须安装?
2、新风过滤网应安装在新风阀门前还是阀门后?
3、新风过滤网材质有具体要求吗?
4、新风过滤网过滤精度有具体要求吗?
5、新风过滤网的拆卸,为了便于后续的维护,是不是必须要做可拆卸装置?
6、如果施工单位没有做可拆卸装置,作为建设单位是否有权要求其进行加装?
以上,感谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-11 11:43:29 | 显示全部楼层
1.是的,就春天的柳絮,你不按新风过滤网,够你喝一壶的了
2.前
3.这玩意没有具体规定吧,无纺布啊,玻璃纤维啊,乱七八糟的都有
4.精度也没啥要求应该,一般参考初效那种
5.是必须做拆卸的,每月的维保,清洁,必须可拆
6.建设单位必须有权让他加,让他加,不然怎么维保
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-11 11:46:45 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-6-11 11:43
1.是的,就春天的柳絮,你不按新风过滤网,够你喝一壶的了
2.前
3.这玩意没有具体规定吧,无纺布啊,玻璃 ...

感谢 感谢,非常有帮助的回复!
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-6-11 13:33:41 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-6-11 11:43
1.是的,就春天的柳絮,你不按新风过滤网,够你喝一壶的了
2.前
3.这玩意没有具体规定吧,无纺布啊,玻璃 ...

赞赞赞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-11 13:44:21 | 显示全部楼层
3、建议还是用个不锈钢的吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-11 13:47:46 | 显示全部楼层
最好选择不锈钢材质过滤网,不能用无纺布这类材料,否则经常堵塞,风量不足。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-11 16:09:15 | 显示全部楼层
选择不锈钢材质,方便拆装,清洗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 14:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表