发表于 2024-5-15 09:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司WFI系统首次确认,终端灭菌的无菌制剂。多效蒸馏水机结合以往老厂经验和节约能源的角度考虑,打算在第一二阶段每天只运行几个小时,然后停机,每周也只运行5天,周末停机,这种方式可行吗?

单选投票, 共有 42 人参与投票
14.29% (6)
85.71% (36)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 10:13:21 | 显示全部楼层
制备系统可以,循环系统不行
循环系统70摄氏度以上循环保温
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 10:51:32 | 显示全部楼层
蒸馏水机本身就不需要常开,只有有产水需求才启动

点评

保持蒸馏水机待机我可以理解,随时可以产水,不过我们是人为停机  详情 回复 发表于 2024-5-15 15:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:38:14 | 显示全部楼层
罐里面水每天排空的吗?还是第二天接着用?

点评

分配端保持24小时运行,不停机,也不排空  详情 回复 发表于 2024-5-15 15:11
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2024-5-15 15:11:28 | 显示全部楼层
jianing4233312 发表于 2024-5-15 11:38
罐里面水每天排空的吗?还是第二天接着用?

分配端保持24小时运行,不停机,也不排空
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2024-5-15 15:13:21 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2024-5-15 10:51
蒸馏水机本身就不需要常开,只有有产水需求才启动

保持蒸馏水机待机我可以理解,随时可以产水,不过我们是人为停机

点评

一样的,如果蒸馏水机带有灭菌功能就更没问题了  详情 回复 发表于 2024-5-16 08:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 08:46:20 | 显示全部楼层
柠檬糖の大叔 发表于 2024-5-15 15:13
保持蒸馏水机待机我可以理解,随时可以产水,不过我们是人为停机

一样的,如果蒸馏水机带有灭菌功能就更没问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 08:52:29 | 显示全部楼层
感觉你们不做,不是更节省成本吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 08:58:34 | 显示全部楼层
产水等储罐达到高点就会停,但你储存条件停机了,温度控制不住,而且不循环,那就没什么意义了

点评

分配系统是不停机的,制备至运行三个小时就停机,不是待机  详情 回复 发表于 2024-5-16 09:01
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2024-5-16 09:01:25 | 显示全部楼层
海二娃 发表于 2024-5-16 08:58
产水等储罐达到高点就会停,但你储存条件停机了,温度控制不住,而且不循环,那就没什么意义了

分配系统是不停机的,制备至运行三个小时就停机,不是待机

点评

你们停机的目的是啥,节能吗 肯定不行啊  详情 回复 发表于 2024-5-16 11:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 11:17:13 | 显示全部楼层
柠檬糖の大叔 发表于 2024-5-16 09:01
分配系统是不停机的,制备至运行三个小时就停机,不是待机

你们停机的目的是啥,节能吗
肯定不行啊

点评

节能,以后也打算这样运行  详情 回复 发表于 2024-5-16 11:24
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:24:54 | 显示全部楼层
海二娃 发表于 2024-5-16 11:17
你们停机的目的是啥,节能吗
肯定不行啊

节能,以后也打算这样运行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-17 13:05:06 | 显示全部楼层
注射用水微生物限度、内毒素标准比较低,存在超标的可能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-17 15:43:24 | 显示全部楼层
这样很容易超标的,你要是因为这样报废一批产品就得不偿失了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-19 10:35:38 | 显示全部楼层
多效蒸馏水机本来就是一个间歇运行的设备,在不产水时的待机状态与你所说的停机是没有区别的,还有一点,多效水机在每次产水前,都有一个消毒的运行程序。结合以上,如果你在PQ1\PQ2阶段运行中,是按照产水时开机、不产水时停机对制备系统进行性能确认的,日常按此操作就没有问题。

点评

感谢,我可以理解为PQ和实际运行情况一致就可以接受  详情 回复 发表于 2024-6-19 10:56
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:56:27 | 显示全部楼层
lovetaom 发表于 2024-6-19 10:35
多效蒸馏水机本来就是一个间歇运行的设备,在不产水时的待机状态与你所说的停机是没有区别的,还有一点,多 ...

感谢,我可以理解为PQ和实际运行情况一致就可以接受

点评

理解没有错,法规有具体规定的东西,按照法规要求做;法规没有具体规定的东西,按照验证结果输出做,就不会有问题  发表于 2024-6-19 13:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 13:36:46 | 显示全部楼层
柠檬糖の大叔 发表于 2024-5-15 15:13
保持蒸馏水机待机我可以理解,随时可以产水,不过我们是人为停机

没有冷待机吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表