蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1180|回复: 21
收起左侧

洁净区地漏与排水管的问题?

[复制链接]
发表于 2024-2-28 16:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 阳光蒲照 于 2024-2-28 16:33 编辑

求助,洁净区配液间只设置地漏,不设排水管可以吗?配液间设备有离心机,配液罐。最多只有配液罐清洗水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 16:32:05 | 显示全部楼层
没看懂,一般是配液罐直接连接到地漏,是密封状态的。不会有敞口的地漏的。你这有地漏,没排水管怎么说?那水怎么排?

点评

我猜测,他是想,配液罐不接水管到地漏上,直接排在地上,然后再漏下去。 纯属猜测,最终解释权,归出题者所有  详情 回复 发表于 2024-2-28 21:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 16:39:51 | 显示全部楼层
具体点,你的清洗水你想怎么排走?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 16:47:48 | 显示全部楼层
配液罐是一次性袋子还是不锈钢?如果是不锈钢,需要排水管路,直接连接配液罐。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 16:52:43 | 显示全部楼层
你排配液罐清洗水只要没有污染的风险应该是可以的,地漏的管子上最好加个单向阀,免的有废气啥的倒灌污染。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-28 16:53:24 | 显示全部楼层
地漏不就是排水的吗,接个软管从地漏排哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-28 17:12:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-28 17:13:49 | 显示全部楼层
不一样,管道不一样
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-2-28 17:22:00 | 显示全部楼层
你要纠结地漏和排水的话,可以让设备厂家和施工方直接对接,让他们帮你优化出一个即合规又方便的设计,合理运用甲方的权利吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-28 17:23:41 | 显示全部楼层
葱花芋头 发表于 2024-2-28 16:47
配液罐是一次性袋子还是不锈钢?如果是不锈钢,需要排水管路,直接连接配液罐。

是不锈钢,但是生产过程中没有排水动作,是完成生产后清洗的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 17:40:08 | 显示全部楼层
第五十一条 排水设施应当大小适宜,并安装防止倒灌的装置。应当尽可能避免明沟排水;不可避免时,明沟宜浅,以方便清洁和消毒。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-28 19:04:24 | 显示全部楼层
屈蠖 发表于 2024-2-28 16:39
具体点,你的清洗水你想怎么排走?

配液罐的清洗水连接软管排到地漏,排水结束拔下软管并清洗,软管一端有防倒灌装置

点评

你的配液罐会随时移动?  详情 回复 发表于 2024-2-29 08:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-28 19:06:29 | 显示全部楼层
18897696143 发表于 2024-2-28 19:04
配液罐的清洗水连接软管排到地漏,排水结束拔下软管并清洗,软管一端有防倒灌装置

或者生产结束清洗水直接排放至地漏,无法到达的直接清扫
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-2-28 21:04:42 | 显示全部楼层
HQL123 发表于 2024-2-28 16:32
没看懂,一般是配液罐直接连接到地漏,是密封状态的。不会有敞口的地漏的。你这有地漏,没排水管怎么说?那 ...

我猜测,他是想,配液罐不接水管到地漏上,直接排在地上,然后再漏下去。
纯属猜测,最终解释权,归出题者所有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 08:28:31 | 显示全部楼层
18897696143 发表于 2024-2-28 19:04
配液罐的清洗水连接软管排到地漏,排水结束拔下软管并清洗,软管一端有防倒灌装置

你的配液罐会随时移动?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 08:53:27 | 显示全部楼层
18897696143 发表于 2024-2-28 17:23
是不锈钢,但是生产过程中没有排水动作,是完成生产后清洗的

1. 如果是用CIP站清洗,有个CIP回水。
2. 如果不用CIP站清洗,需要有直接排水,接排水管。
3. 另外,也要考虑废液(如配错配多等)的排放,需要有排水管。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 08:56:56 | 显示全部楼层
18897696143 发表于 2024-2-28 19:04
配液罐的清洗水连接软管排到地漏,排水结束拔下软管并清洗,软管一端有防倒灌装置

排水直接连地漏,如果地漏排水不畅,会在房间溢流,造成污染。
不知道你们地面是环氧还是PVC。如果是PVC更不建议这么做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 09:08:38 | 显示全部楼层
你这是什么级别的环境呀?听你说的设备种类,应该是D级吧?我觉得无所谓有没有的,反正都可以随时接管排水/料。并且你是想省事点,不搞两根管子吧,哈哈!也方便离心机清洗时的排水,都可以接根管子排。一般情况下,老师们不会死扣你这种设计,只要你的地漏真正的做到了及时清洁、消毒、防倒灌,就可以了。否则,就算老师们不查你,你的洁净区早晚有一天会莫名的蹦出一批微生物超标,并且调查不出来原因。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-2 14:04:32 | 显示全部楼层
wyh270627164 发表于 2024-2-29 09:08
你这是什么级别的环境呀?听你说的设备种类,应该是D级吧?我觉得无所谓有没有的,反正都可以随时接管排水/ ...

感谢您的回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-2 14:05:32 | 显示全部楼层
葱花芋头 发表于 2024-2-29 08:56
排水直接连地漏,如果地漏排水不畅,会在房间溢流,造成污染。
不知道你们地面是环氧还是PVC。如果是PVC ...

环氧自流平
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 06:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表