x
请问一下各位大侠:空调系统需要计算风量平衡,新风量和排风量等用什么仪器来测试呢?如果用风量仪,风口大于罩子的情况下如何测试。盼复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-20 11:33:15 | 显示全部楼层
都是使用风量罩
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-12-20 11:35:54 | 显示全部楼层
一般风量仪的罩子都是有至少两个尺寸的,可以加大的;你说的情况风口也太大了吧
怎么说呢,最好是用风量仪直接测风量。实在没条件,用风速仪测风速,然后换算下吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-20 12:46:33 | 显示全部楼层
排风量你测排风口的风速,五点法换算。新风量在风管里按了风速测量仪
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-20 13:35:56 | 显示全部楼层
使用风量罩测量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-20 13:55:07 | 显示全部楼层
风量测量孔搞那个等面积法测量风量

但是风管选直管段,一般前五后三,避免影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-20 14:43:11 | 显示全部楼层
一般可以使用两种方法进行测量。第一种就是风量罩直接测量风量。第二种是用风速仪测风速。根据风速间接计算出风量。风量/h=V/h*出风口面积(高效过滤器的面积,一般出厂规格上标明的有)