 楼主| 发表于 2024-5-21 08:15:59 | 显示全部楼层
问题十一:
部分用词不标准;有些小的笔误。
大部分语句难理解(这个纯属个人感受)。
举例如下:
(1)227页,送风口和吸风口的位置(吸风口,应该是指回风口吧)。
(2)229页,图3-7中,微粒数的单位个/秒(个/秒,应该是个/升吧)。
(3)232页,“当操作进行时,空气型态将被改变”(空气型态,说实在每见过这个词,不知道该是什么。揣测一下原文是air flow pattern,用气流流型比较合适)。
(4)268页,“平衡阀或定风量阀”中的平衡阀,用风量调节阀更合适吧(国内的标准、指南、文献中,以及工程应用中,都没有平衡阀的这个说法)。
(5)236页,“服务于非分类区域的HVAC系统部件”,“非分类区域”指什么不明,推测是非净化区或非分级区域吧。
(6)241页,“根据HEPA过滤器尺寸,由终端单元送往扩散器的空气流速会降低而形成瓶颈,此时会造成性能下降。因此对应用‘湍流’的房间的扩散器必须特别关注其性能表现”。读了半天实在没读懂,汗颜……
(7)245页,“通过天花板安装终端HEPA过滤器供给的空气应在壁板低处通过多个回风管道回风”。也是没读懂,继续汗颜……

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 08:48:41 | 显示全部楼层
既然说了是指南,不是标准,那就是看看思路和框架,具体值还是要查阅法规、标准等执行。非官网的书籍,我都是看看思路而已,具体数值还真不敢信。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-24 12:36:26 | 显示全部楼层
我的理解是,指南应该是经过认可的案例、可实施的技术方案。或者说,指南至少是可接受的技术措施,指南以外的未必是不能接受的,指南以内的,则必须是可接受的。
另外,还要看指南的编制、出版方。至少从编制方来看,这套指南不是随便写写的吧。指南中有诸多的错误、争议,就不好评论了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-3 14:14:57 | 显示全部楼层
学习学习                       
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 07:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表