蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1258|回复: 13
收起左侧

空调系统的验证方案

[复制链接]
药徒
发表于 2023-11-30 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
可以提提建议

制剂制备车间净化系统验证方案.pdf

265.18 KB, 下载次数: 273

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:19:06 | 显示全部楼层
参照iso14644写的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 09:18:04 | 显示全部楼层
模板抄的很好,一看就是专业的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 09:28:34 | 显示全部楼层
1、验证项目编号需要调整一下,先捡漏、温湿度、自净啥的,最后才是级别确认。
2、房间监测点数建议参考ISO14644和国标取严格的
3、粒子单次取样量最少1min,A级不低于1立方米
4、2020版药典对环境监测培养的条件有调整,建议和国标一起取严格
5、另外每个点取三次粒子是算三次检测还是要计算UCL,没整明白?
6、沉降跌放置4小时,有没有平皿暴露实验验证数据支持,尤其是A级设备那
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:32:08 | 显示全部楼层
无聊654123 发表于 2023-11-30 09:28
1、验证项目编号需要调整一下,先捡漏、温湿度、自净啥的,最后才是级别确认。
2、房间监测点数建议参考IS ...

平皿暴露实验验证,是指放的平皿不要影响到生产的数据吗

点评

不是这个,是指平皿在层流设备风淋条件下,会快速失水,而平皿的含水量会影响平皿适用性,暴露时间过长,失水过多可能会导致微生物无法长,导致假阴性,甚至会在取样过程中或者培养过程中平皿表面开裂。一般情况下暴  详情 回复 发表于 2023-11-30 10:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 09:38:44 | 显示全部楼层
之前写的,很多都在论坛找的抄抄补补然后审核,也不晓得咋样。

空调验证方案初版.zip

142.83 KB, 下载次数: 74

压缩

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 10:37:51 | 显示全部楼层
qsx 发表于 2023-11-30 09:32
平皿暴露实验验证,是指放的平皿不要影响到生产的数据吗

不是这个,是指平皿在层流设备风淋条件下,会快速失水,而平皿的含水量会影响平皿适用性,暴露时间过长,失水过多可能会导致微生物无法长,导致假阴性,甚至会在取样过程中或者培养过程中平皿表面开裂。一般情况下暴露两个小时是没有问题的,4个小时的话不一定,有些厂家做不过,暴露以后部分菌株回收率不合格
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:48:03 | 显示全部楼层
无聊654123 发表于 2023-11-30 10:37
不是这个,是指平皿在层流设备风淋条件下,会快速失水,而平皿的含水量会影响平皿适用性,暴露时间过长, ...

哦哦好的,学到了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-30 16:27:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-1 09:44:27 | 显示全部楼层
风险评估部分:定义中分值设置了为3分制,下面的评定标准中设置为了5分制,根据后面的内容,前面定义中应设置为5分制;风险等级判定标准中应额外增加一段描述:如单项分值为5分(严重等级),则即使RPN≤8,也应判定为高风险,并需采取控制措施降低风险。再往下的类FMEA表,照文中表述的内容看,建议完善成较为标准的FMEA表,改成“现行控制措施”和“预采取的控制措施”并增加控制后风险再评估。臭氧确认中缺少臭氧浓度持续时间的确认,缺少灭菌效果确认(指示剂挑战实验)。这是一个验证方案,每项确认项目需要按照“操作规程”和“记录”的格式设计,因为确认过程是照着方案来进行并对整个过程进行记录的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-1 10:22:17 | 显示全部楼层
ANDFACE 发表于 2023-11-30 09:38
之前写的,很多都在论坛找的抄抄补补然后审核,也不晓得咋样。

很好的资料,感谢分享。
简单看了下,P18有个笔误:PQ 性能确认,非DQ(设计确认(design qualification, DQ)由设计单位和本单位的领导与专家、外聘资深 专家及有关部门专家共同进行审查和确认).
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-1 10:43:07 | 显示全部楼层
长风破浪1 发表于 2023-12-1 10:22
很好的资料,感谢分享。
简单看了下,P18有个笔误:PQ 性能确认,非DQ(设计确认(design qualification ...

感谢,确实没注意到。好像最终也没审核到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-1 10:58:07 | 显示全部楼层
内容有点少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-25 21:31:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 19:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表