发表于 2023-9-19 17:23:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
固体制剂车间,内包装与外包装车间自动化设备连接,形成全自动生产线,中间用传送带连接、传送,需要在内包间(D级洁净区)和外包间(普通区)形成连续的生产线,需要开口。在生产时,洁净区开启空调,会形成对外的正压,普通间的空气无法进入洁净区,但停机下班且关闭空调时,会造成普通间的空气通过开口进入洁净区,造成洁净区污染。请教如何设计才能符合GMP要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 21:36:19 | 显示全部楼层
没法设计,因为按照gmp规定下班了空调不能关闭
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-20 07:20:16 | 显示全部楼层
过桥板+闸板,如要需要,撤桥关闸。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-20 07:39:57 | 显示全部楼层
采用联动快速快关门,出料开,没料关,生产中也能符合要求。

点评

y e s是的  详情 回复 发表于 2023-9-26 09:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 15:29:56 | 显示全部楼层
下班了不开值班空调吗,洁净区始终保持对非洁净区有正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-21 08:47:58 | 显示全部楼层
涵飞子zpn 发表于 2023-9-20 15:29
下班了不开值班空调吗,洁净区始终保持对非洁净区有正压。

是的,下班后空调改为值班模式
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-9-21 16:29:04 | 显示全部楼层
acian 发表于 2023-9-21 08:47
是的,下班后空调改为值班模式

还有没有其他的好办法了,既能节能又能接近于GMP要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-22 08:38:00 | 显示全部楼层
在鼠洞处加个闸门,不用就放下闸门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-22 08:42:19 | 显示全部楼层
sunjie0416 发表于 2023-9-22 08:38
在鼠洞处加个闸门,不用就放下闸门

我们也是这样的,检查人员也没说什么,旁边安装一个压差表,车间生产时压差记录记好就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-22 13:27:32 | 显示全部楼层
b123456B 发表于 2023-9-19 21:36
没法设计,因为按照gmp规定下班了空调不能关闭

那一条规定的?麻烦指出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-22 16:45:35 | 显示全部楼层
制药者仁 发表于 2023-9-22 13:27
那一条规定的?麻烦指出来

这一想也明确啊,你空调关闭了怎么保持压差呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-22 16:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
关空调就不要提环境了好不好
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-23 10:55:47 | 显示全部楼层
制药者仁 发表于 2023-9-22 13:27
那一条规定的?麻烦指出来

我也想问,那一条的规定呀,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-24 17:01:30 | 显示全部楼层
非无菌生产环境下班后不需要考虑此因素,你这属于想多了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-25 07:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-9-25 10:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
leechf_001 发表于 2023-9-24 17:01
非无菌生产环境下班后不需要考虑此因素,你这属于想多了!

要做到保持洁净区合格要求的状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-25 13:32:01 | 显示全部楼层
GMP是规定药品生产过程中的污染、交叉污染、差错和混淆的,如果你不生产,D级洁净区,我觉得没必要要求这么严格的,但前提是你第二天开始生产前进行环境消毒,或者你有验证证明你的环境哪怕是停空调后一段时间(至少比你每天关空调的时间长)再开,较短时间(至少是生产前)就可以将环境净化至满足生产环境要求的,我就觉得没问题!然后就是这个洞是否会有昆虫进入洁净区的问题,这一点是GMP明确要求不得有的,并且虫子进入洁净区后可能钻进任何缝隙中,很难处理,所以只用采取措施保证昆虫不进去洁净区就好吧。最后就是,如果你不开,你的设备清洁后存放时限、中间站物料储存环境、中间产品储存时限等等验证是怎么做的?是否有明确说明空调不开?这些如果被有些老师知道了,会挑战你的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-26 07:51:00 | 显示全部楼层
空调关闭后再启用清洁确定环境合格再用就行,这是关闭空调的问题 不是过墙怎么设计问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-26 09:30:35 | 显示全部楼层
dcagain 发表于 2023-9-20 07:39
采用联动快速快关门,出料开,没料关,生产中也能符合要求。

y e s是的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-26 09:58:51 | 显示全部楼层
D级区是要求最低的洁净区,一般区通过鼠洞能有多大污染,不必过虑。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表