[空调系统] 空调组段设置哪种更好

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-26 09:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调组段设置哪个更好,欢迎大家讨论
单选投票, 共有 59 人参与投票
5.08% (3)
3.39% (2)
91.53% (54)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-26 10:28:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Rob_Edwin 于 2023-8-26 10:30 编辑

搬个板凳,坐等大神的分析
我在拜尔的项目上,他们是G4+F8+H10
不过我认为机组内置高效,对机组的质量加工工艺要求会更高
https://www.robatherm.com/en/ISH2023/Filter-wall-U15
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-26 10:52:53 | 显示全部楼层
机组内置高效,对机组质量要求很高的,对后续维保要求也高,质量差稍有不慎就吹爆了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-26 11:24:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-27 15:27:37 | 显示全部楼层
其实我们G4/F7/H11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-28 15:50:18 | 显示全部楼层
技术先进、经济合理、安全可靠
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-31 08:32:51 | 显示全部楼层
都这么奢侈的吗? 机组段正常大多数不都是G4+F6+F8的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 16:39:50 | 显示全部楼层
G4 F8 H14         
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-9 10:07:10 | 显示全部楼层
医药暖通设计:业主无特殊需求,我这边一般按照G4 F7 F9 +H14风口设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-10 15:23:02 | 显示全部楼层
坐等大神的分析
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-13 10:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-15 17:37:48 | 显示全部楼层
造价高、成本高,后端附属设备要求高、维护强度大,但后端房间气流、压差会平稳很多,尤其相对手动风阀的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-20 11:10:20 | 显示全部楼层
主要还是先看洁净区的洁净等级或者防护等级,简单的D级环境G4+F7+H13,如果是B+A那可以G4+F8+H10+H13,在考虑药物活性的问题。但是每增加一级对风压、风量都有损失会增加能耗,所以还是结合实际情况考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-1 10:59:01 | 显示全部楼层
选择哪种看你的需求,最好的不一定适应你,要根据你的工艺和环境来确定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 13:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表