公司将小容量注射剂车间CIP的储罐放置在一般区,我个人觉得不妥,请大家给个意见。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-8-11 16:55:23 | 显示全部楼层
为啥不妥?冻干机的CIP清洗罐位置也在一般区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-11 17:06:02 | 显示全部楼层
我个人觉得不妥。。。。。你觉得          那水系统  注射水罐应该放在哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-11 17:14:48 | 显示全部楼层
一般区很合适啊,放在洁净区的话添加物料进去还麻烦
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-11 19:39:34 | 显示全部楼层
一般区即可,利于通风、散热、排潮、维修等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-12 10:27:39 | 显示全部楼层
妥妥的 就是一般区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-12 15:12:37 | 显示全部楼层
我觉得ok    -By 热狗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-12 15:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 16:40:17 | 显示全部楼层
CIP的储存罐又不是料液的罐,为什么不行
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 22:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
在一般区配置清洗液,清洗液微生物,微粒无法控制,清洗液直接进洁净区,不会造成污染嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-27 13:15:47 | 显示全部楼层
妥妥的,就是这样设计,CIP罐就要按照PW储罐和WFI储罐管理
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-27 13:49:54 | 显示全部楼层
CIP储罐放在一般区,它只是清洗用,清洗电导达标就可以,真正保证无菌的是最后的SIP程序。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-31 08:21:46 | 显示全部楼层
一般区域存在系统受控问题,即便不考虑受控问题,单纯从风险引入考虑,放在CNC区域更合适一些。而且距离待清洗洁净管路近,施工成本和清洗成本都会更低。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 06:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表