各位大佬,两个偏差的纠正预防措施不知道如何制定。
1.计量器具计量不合格,起草偏差后我们认为所有的计量器具都会有失准的一天,计量只是能让我们及时发现,并不能预防。但是QA就要针对计量器具的失准让我们做个预防措施,这个要怎么预防(例如压力传感器)?
2.某设备实现了自动备份,但是因网线老化,导致自动备份失败,起草偏差后QA要求制定预防措施,我们想的是增加邮件提醒功能,数据备份失败后会有邮件提醒。但是QA认为网线老化为根本原因,要对网线老化进行预防!这应该怎么预防?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-5-8 11:55:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 luknqqnuq1 于 2023-5-8 12:00 编辑

你们qa是实在不敢搞生产和质检是吧 还是企业很牛了,开始鸡蛋里找骨头了

1、计量器具失准,预防措施就是按期维护保养、计量管理啊,对于风险比较高的,可以增加频次,或者使用前简单的确认、校准;做好对检定人员的操作培训工作;在运输和保管过程中注意计量器具的防护;等等比较泛泛的,毕竟如你所说,只要用,就会坏,所谓的“预防”也不过是降低不当使用产生的损耗;

2、网线老化什么的,所谓的预防,无非也就是增加人员培训,增加维护保养频次,或者对公司现有网络、其他设备进行排查,对该批次网线进行寿命分析,必要时更换新线等等,消除潜在隐患。


客观上,计量不合格,服务器挂了,数据丢失,什么的,都是企业舍不得花钱及时换设备,不坏不管,坏了干着急。 有条件最好是“按计划及时报废、更新”
如果你们想升级换代的话,其实也是个挺好的机会,根据QA的反馈,认真分析,很多器具、网络设备超期使用,导致不合格出现的概率变大,建议公司进行系统的升级、改造,并明确相关器具、设备的使用期限等等。



回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-8 11:58:19 | 显示全部楼层
网线老化是行政部的事儿,让QA找行政部去制定预防措施去。

点评

讲个笑话: “因网线老化,导致自动备份失败” 无论是否是真话,它都是个笑话。  详情 回复 发表于 2023-5-8 12:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 11:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
计量器具使用定个期限,比如使用超过 5 年就更换一个,无论五年后再次计量是否合格;或者到一定期限后增加计量频次
既然根本原因是网线老化,你们就检查一遍公司其他设备的网线老化情况
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-5-8 12:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
汉字太少 发表于 2023-5-8 11:58
网线老化是行政部的事儿,让QA找行政部去制定预防措施去。

讲个笑话:
“因网线老化,导致自动备份失败”

无论是否是真话,它都是个笑话。

点评

笑话没讲出来它就不是笑话,一旦公布于众,它就成了笑话,毕竟他们自己内部还在纠结呢 完全没意识到 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-5-8 15:07
哈哈哈哈哈哈  发表于 2023-5-8 12:14
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-8 13:43:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 湘889a1929 于 2023-5-8 13:45 编辑
汉字太少 发表于 2023-5-8 11:58
网线老化是行政部的事儿,让QA找行政部去制定预防措施去。

真是不知道该怎么办了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-8 13:44:31 | 显示全部楼层
门门 发表于 2023-5-8 12:06
讲个笑话:
“因网线老化,导致自动备份失败”

网线老化不会影响到断网吗

点评

你觉得要老化成什么样,才会断网。。。  详情 回复 发表于 2023-5-8 13:55
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-5-8 13:55:26 | 显示全部楼层
湘889a1929 发表于 2023-5-8 13:44
网线老化不会影响到断网吗

你觉得要老化成什么样,才会断网。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 14:14:11 | 显示全部楼层
这是2023年发的帖子吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-8 14:32:16 | 显示全部楼层
缩短计量器具计量周期,设置失效值警戒线,超过警戒线就更换
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-8 14:55:32 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-5-8 13:55
你觉得要老化成什么样,才会断网。。。

水晶头和网线连接的部分会有老化的情况呀,正常网线的寿命当然很长了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-8 15:07:19 | 显示全部楼层
门门 发表于 2023-5-8 12:06
讲个笑话:
“因网线老化,导致自动备份失败”

笑话没讲出来它就不是笑话,一旦公布于众,它就成了笑话,毕竟他们自己内部还在纠结呢   完全没意识到  哈哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 16:11:49 | 显示全部楼层
导致自动备份的原因,,,看来还是要找找吧,,都纠结成这样子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-9 14:21:07 | 显示全部楼层
你们的网线老化是直接原因,没有找到根本原因,什么原因导致线路老化?使用时间太长还是环境问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-9 14:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个特简单,只要舍得花钱,定个更换时间,比如5到8年强制报废更新。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 03:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表