某新建车间在空调系统验证时各空调机组的初中效压差在正常范围以内,没有作更换,完成验证并运行不到1个月,更换了1次初中效过滤器,因为车间还未投入使用,所以没有注意车间压差发生显著性变化,但是今天突然发现多个压差表压差已不合格,于是将车间压差表压差全记录了一下,发现多个表压差已不合格(明显偏低)。请问正常情况下,更换初中效是否可能导致车间压差发生不合格的情况?针对现在这个车间压差的变化,有可能是哪些方面出了问题?谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 08:00:31 | 显示全部楼层
也想知道为什么,按说影响不大
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-30 08:07:57 | 显示全部楼层
更换后的初中效压差,初始压力和现在的压力有什么变化没?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-30 08:37:41 | 显示全部楼层
初阻压力啥情况,按说由于过滤器使用时间过长可能堵塞,更换过滤器如果品牌型号啥都没变化,应该由于压力下降送风量略有上升,压差应该是上升的。
压差下降可能是送风量出现比较明显的降低。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:40:08 | 显示全部楼层
一般应该压差不会发生变化的....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:50:35 | 显示全部楼层
新建车间空调在运行初期,可能因为装修等问题,尤其是初中效有灰尘积累。更换后,风量会变大,所以会导致原先设置的压差不合适,需要重新调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
影响压差最主要的是新风吧,更换初中效影响应该不大,整体压差变低的话,检查下新风过滤器是不是堵了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-30 09:13:36 | 显示全部楼层
初中效孔径很大,一般不会有影响,不过也不排除是不是出厂就堵了,减少了回风的量,看看初中效的压差,与之前是不是有所变化,如果变化不大,那是不是在更换时有异物跑进空调管道,堵住了高效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:23:15 | 显示全部楼层
第一,你们有没有记录初中校的初始压差和终止压差,看这个有没有变化。
第二,更换后部分压差只是降低,还是部分降低,部分升高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:31:01 | 显示全部楼层
有很多偏低了,那其他的呢,是否有明显的变大 或者都有降低只是还合格?  由于不是在换初中效后就发现的,那也可能是有些风阀安装的时候没锁死,时间久了有松动了导致风量变化。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 09:32:11 | 显示全部楼层
对比每次安装后的初始压差有无明显差异,有无更换过滤器品牌材质过滤等级等,检查新回风管过滤、阀门,都没问题重新调压差吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:37:51 | 显示全部楼层
压差偏低?
压差= 送风-回风
送风减少?  高效堵塞? 是否更换初中效的时候,异物进入了某些房间高效?
更换初中效是利于压差的,确认初阻力值是否正确? 首先是否真的是 利于 压差的?
其次,空调是一个系统,是否只记录了压差偏低的房间,有没有压差变高了的房间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:45:13 | 显示全部楼层
压差低是送风偏小了吧,按你的描述,这车间也没用很久时间啊。
1、先把车间门打开看看压差表会不会归零。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 10:21:51 | 显示全部楼层
影响区域内压差还有一个情况,就是外界新风的湿度较高时,初效的阻力会大幅的增加,这样就会影响区域内的压差。从理论上讲更换初中效后阻力变小,送风量应该是增加的。但由于到每个送风口的风量不是线性变化的,而区域内的压差是相对压差,所以也有可能会导致压差变小的(但绝对压还是大的)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 11:19:35 | 显示全部楼层
可能之前没调好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 11:29:21 | 显示全部楼层
更换中高效过滤器,需要重新调整空压机、管道的。
会有新的不平衡出现。
所以需要工厂的人自己懂调整整个洁净车间空调系统的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 12:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
1.更换新的过滤器会降低初阻力,理论上车间风压会偏高。
检查过滤器的型号级别是否一致,安装方式是否正确,袋式的一般均竖装。
2.BMS控制逻辑是否正常?理论上来说房间风压偏低后会自动调节回风阀以满足风压。需要找自控工程师排查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 15:58:11 | 显示全部楼层
按说压差降低,送风量应该是减小了,过滤器堵了?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-18 12:57:36 | 显示全部楼层
过滤器质量不太好,需要可以和我联系
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-21 15:42:03 | 显示全部楼层
不能只关注降低的,要整个系统都看。要是真是更换过滤器造成的送风量变化,就不是只降低,应该还有部分房间是升高的。你压差的相对方向不可能都是一个方向。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 21:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表