蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 650|回复: 2
收起左侧

[生产运营] 臭氧发生量的计算出至哪个法规?

[复制链接]
发表于 2023-3-3 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬 我来求助一下 臭氧发生量的计算 公式w=cv/(1-s) c臭氧浓度  S 是孜然衰退率 62.25%  v=V1+V2+V3   V1表示洁净室(区)体积,V2是HVAC系统风管体积,V3是为保持洁净区正压所捕虫的新风量,V3=循环总风量(m³/h)x25%(假定新风补充量为25%)x10%(保持洁净区正压需补充的新风量)x37.75%(计算应用臭氧半率率的预算值)这个公式出至哪个法规?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 10:18:38 | 显示全部楼层
我要是没记错2003版验证指南
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-3 10:29:37 | 显示全部楼层
2.臭氧发生器消毒的计算
以选择合适的臭氧发生器为前提,设洁净室(区)体积为 V1,HVAC 系统风管容积为 V2,
V3 为保持洁净区正压所补充的新风的臭氧消耗量。
则消毒空间体积为:
V= V1+ V2+V3
式中 V3 的确定根据消毒实践, 归纳出较为可靠的经验公式如下:
V=HVAC 系统循环总风量(m3
/h)×25%(假定新风补充量为 25%)× 10%(保持洁净区
正压需补充的新风量)×37.75%(计算应用臭氧半衰率的预算值)
即: V≈循环系统总风量×0.944%


就是楼上老师说的03版生产验证指南